Re: capacidad corte menor que la debida

21 Abr 2015, 21:39

con 10KA de poder de corte dudo que se pegara, seria un merlin, o abb o siemens.


Si fuera un "disyuntor" no se pegaría, ya que está concebido ex-profeso para que eso no suceda. Pero
con un "automático" puede pasar cualquier cosa. Además habría que saber con qué norma esta establecido
ese poder de corte. Un mismo magnetotérmico puede estar definido por estas dos normas:

IEC 60898: 6 kA
IEC 60947-2: 10 kA

O sea que la cosa tiene su truco

Con esto me la han querido a mi meter varias veces (los suministradores eléctricos)

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: capacidad corte menor que la debida

21 Abr 2015, 22:06

Txelubide escribió:
Acometida trifásica de 480V. El interruptor-seccionador es de 100 A y 3.6kA de c/c.

Motor: 120V, monofásico, 6A de corriente nominal.


Tienes algún transformador intermedio? por que a 480 V (o 277 si tienes neutro) si conectas ese motor de 120 V lo quemas seguro.
Saludos