Página 1 de 1

instalacion 2 bombas que funcionen alternativamente

Publicado: 26 Dic 2010, 22:59
por ruben
hola,tengo que montar una instalacion para que dos bombas monofasicas funcionen de forma alternada y quiero asegurarme de pedir el material correcto y tenerlo claro a la hora de montarlo,esto es lo que tengo pensado:
material:
diferencial 2x40x30mA
2 aut. 2x16A
2 contactores bipolares
1 interruptor-boya
1 rele biestable alternador
nunca he conectado un rele de este tipo y es aqui donde tengo mas dudas,supongo que dicho rele tenga dos contactos NA donde irian las alimentaciones de las bobinas de los contactores de las bombas y la alimentacion de la bobina del propio rele sera la "vuelta" del interruptor-boya.quizas un esquema de conexion del rele biestable aclare mis dudas.muchas gracias

Re: instalacion 2 bombas que funcionen alternativamente

Publicado: 27 Dic 2010, 00:11
por Frioelect
el vuelta de la boya de cada una de las bombas es el que tendras que cortar con el rele alternador,para que bajo el tiempo programado de paso a un contactor o a otro.

si puedes subir el esquemas de dicho rele, ayudaria.

Re: instalacion 2 bombas que funcionen alternativamente

Publicado: 27 Dic 2010, 22:40
por ruben
no tengo el esquema pues no me ha llegado el rele todavia,no existe tiempo de programacion, cuando se llene la arqueta funcionara una bomba cuando se vuelva a llenar la otra.creo que el rele tiene un contacto conmutado el comun sera la vuelta del detector de nivel de liquidos que tambien accionara la bobina del rele.tendre que anular las boyas de las bombas.lo he comentado con mi jefe y él lo suele hacer asi... ¿?.

Re: instalacion 2 bombas que funcionen alternativamente

Publicado: 27 Dic 2010, 23:39
por J.A.
Buenas, solo un comentario:
Si has decidido hacerlo así, es decir alternando las bombas, vale, es una opción, pero si no tienes problemas de protecciones generales para que funcionen a la vez, yo lo haría así; es decir, funcionarían las dos a la vez pero la mitad de tiempo,con lo que la vida útil sería la misma que alternando y tardaría menos en vaciar la arqueta.
Lo dicho, solo un comentario...
Un saludo...

Re: instalacion 2 bombas que funcionen alternativamente

Publicado: 28 Dic 2010, 01:08
por Frioelect
apoyo el comentario, al fin y al cabo es lo mismo, te dara mas seguridad en caso de que falle una.

Re: instalacion 2 bombas que funcionen alternativamente

Publicado: 29 Dic 2010, 00:30
por ruben
parece mas lógico lo que habeis propuesto,preguntaré al encargado de la obra y a mi jefe la razón de dicha maniobra.pasado mañana montaré la instalación si es que me llega el dichoso relé,ya os contaré.muchas gracias