SALTA DIFERENCIA BOMBAS DE FECALES
Publicado: 20 Dic 2010, 18:39
Hola a ver si hay alguien que me pueda orientar, ya que tengo una avería bastante rara, tengo dos bombas monofásicas de 1 CV cada una, cuya alimentación de cabecera es un magnetotérmico de 2x16 A y un interruptor diferencial de 2x40 A y 30 mA., alimentan un cuadro de maniobra de las bombas, con: sus PKZ correspondientes para cada bomba, dispositivo electrónico que hace de alternator, al que van conectadas las boyas de demanda, para y rebosado; cada bomba viene con su propia boya. Mi problema, si pongo una bomba en manual en marcha funciona correctamente ahora desde que pongo la otra salta el diferencial, en automática pasa lo mismo. Probé quitándole las tierras y sigue saltando, quité las bombas y las limpie, miré el consumo con una pinza y me da bien ( ya sé que si habría más consumo debería saltar el magnetotérmico y no el diferencial, pero lo hice por probar otra cosa), a ver si alguien me abre los ojos. GRACIAS