Hola Dabl.
A mi entender es que los motores estan bajos de aislamiento , y cuando funciona un motor solo, la corriente de defecto no es suficiente para provocar, la apertura del diferencial, pero cuando poner el otro motor , la suma de uno más otro si es suficiente.
Si el diferencial es de 0,03 , estos diferenciales ,por norma se abren entre 0,015 y 0,020 amp.
Solución, si tienes buena tierra puedes cambiar el diferencial a 0,3 amp, y si tienes medios como meger, pinza de corrinetes de fuga, pues medir y localizar las averias.
Por ahí van los tiros.
Saludos.