Como bien he leído en este foro, además de saber las normas para cumplirlas, no está de más entender o comprender el porqué, para no cumplirlas ciegamente, cual electricista norcoreano. Cuando he consultado esta duda a otras personas, no me han podido especificar en que parte del REBT o normativa particular de la Compañía eléctrica dice que un motor deba llevar obligatoriamente hilo de 2,5mm2 y protegerse con una PIA de 16A.
La ITC en la que viene el tema de los motores es la 47. Y entre otras cosas dice:
3.1 Un solo motor
Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados
para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. En los motores
de rotor devanado, los conductores que conectan el rotor con el dispositivo de arranque
-conductores secundarios- deben estar dimensionados, asimismo, para el 125 % de la
intensidad a plena carga del rotor. Si el motor es para servicio intermitente, los
conductores secundarios pueden ser de menor sección según el tiempo de
funcionamiento continuado, pero en ningún caso tendrán una sección inferior a la que
corresponde al 85 % de la intensidad a plena carga en el rotor.
3.2 Varios motores
Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar
dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a
plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los
demás.Por tanto los motores se alimentan con la sección de cable que les corresponden, siempre que se cumpla
el apartado anterior
Con respecto a su protección nada impide que se pueda colocar un PIA del calibre adecuado. Una cosa es
que el PIA de ese circuito (caso de lavadora, lavavajillas, frigorífico, etc) tenga que tener ese calibre, y
otra cosa es que se pueda colocar otra protección complementaria. De hecho existen bases de enchufe
con protecciones magnetotérmicas/diferenciales incorporadas de diferentes calibres y, asi mismo, cables
de alimentación/clavijas con fusibles incorporados
Con respecto al calibre de los cables de alimentación de los electrodomésticos, maquinaria portátil, pantallas,
lámparas, etc. eso no se rige por el REBT, sino que tiene su normativa correspondiente. En muchos de estos
aparatos se emplean cables que superan con creces la intensidad admisible adjudicada según tablas del REBT
al estar dotados de aislantes que no contempla ese reglamento (silicona, fibra de vidrio, mica, etc.)
Un saludo