Tengo un motor de 4kW trifásico que voy a conectar a 220V monofásicos mediante un variador de frecuencia Schneider Altivar 61. Mi duda es aguas arriba del variador que elementos tengo que colocar. He estado leyendo sobre los fusibles protistores, interruptores magnéticos e inductancias de línea pero no me queda claro cuáles tendría que colocar y cómo hacer la conexión. No sé si me podréis echar una mano.
Mucho motor para alimentar en monofásico a través de un variador, pero ello no quiere decir que no se pueda hacer. En principio
decirte que el variador a plena carga consumirá unos 30 A., a una tensión de 230 V monofásicos, para que te vayas haciendo a la
idea si tu instalación lo va a soportar. De ser así olvídate de "protistores" que luego si se funden son caros. Coloca un interruptor
magnético de 40 A, así como un contactor de la misma intensidad en AC3. Referente a las inductancias, y/o filtros, yo de momento
pasaría de ellas pues son mayores los perjuicios que causan que los beneficios que se obtienen
Que sepas que ese variador si "aguas arriba" tienes un diferencial de 30mA te lo va a disparar. Y si "no estás de ello" decirte que ese
variador tiene muchos parámetros que configurar, pues no es solo colocarlo y ya está
Si necesitas algún dato mas no dudes en preguntar
Un saludo