proteccion motor trifasico

Publicado: 21 Nov 2010, 20:54
por juan esteban
Que protección necesitaría un motor tifasico de 10 HP (7460W) y me podrian decir como se hace para ayar la solción
Gracias.

Re: proteccion motor trifasico

Publicado: 22 Nov 2010, 16:42
por Francisco de Quevedo
Hola Juan Esteban.
1) Yo pondría en lugar de tifasico pondría TRIFÁSICO.
2)Yo pondría en lugar de ayar usaría HALLAR.
3)Y por último solución no solción. :cry: :cry: :cry: :cry:
Aquí te dejo un enlace para que sin prisa lo estudies bien.
http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/iiee/ ... otores.pdf
Saludos.

Re: proteccion motor trifasico

Publicado: 12 Dic 2010, 23:55
por Frioelect
con una intesidad nominal de 132 amp, debes buscar una proteccion de ese calibre.
http://www.frioelect.com/

Re: proteccion motor trifasico

Publicado: 14 Dic 2010, 20:40
por Invitado
OSTIAS:

De donde salen los 132 A.

Re: proteccion motor trifasico

Publicado: 14 Dic 2010, 21:57
por Frioelect
Invitado escribió:
OSTIAS:

De donde salen los 132 A.


perdona pero me equivoque me parecio 74600 w, te digo:

para un motor de 7.5 kw, tendras 15 amp por fase a regimen, busca un termico de ese calibre.

Pero mejor para que aprendas, en la chapa de carazteristicas del motor, te pone los amperios a regimen, segun a que tension le apliques, es hay donde debes sacar el dato correcto,

ya nos cuentas, un saludo.