en esta bomba, el 3 antes de la H indica trifasica, y está a 380v (410), hay dos identicas con dos lineas independientes, una con variador para un grupo de presión y otra para emergencias con un arrancador, éste es de 36 amperios máximo.
gracias y perdón por no mencionarlo antes
No me cuadra que esa bomba tenga un cable de 25 mm2 de sección, a no ser que sea para las 2 bombas. Con un cable de 4x10 mm2 la podrías arrancar a 50 m de distancia y con ese de 25 mm2 te podrías poner a 150 m. Eso en las condiciones mas desfavorables, ya que al ir el cable sumergido nunca alcanzaría la temperatura de 25 ºC
Tampoco cuadra lo de los 34 A de consumo ya que esa bomba consume 21 A max...a no ser que lo que estés midiendo sea el consumo de las 2 bombas
La In de la bomba no quiere decir que ese sea el consumo real, ya que este depende del NPh que sería la altura manométrica a la que puede trabajar la
bomba...
Y cuando hablas de "arrancador" supongo que te refieres a uno electrónico, y no al de la protección que tiene el de la bomba
Revisa la instalación que como ves el asunto "no cuadra"...
Un saludo