Poner variador mas grande que motor

15 Jun 2014, 12:05

Hola a todos, tengo una duda, se puede poner un variador de frecuencia mas grande que el motor??. Por ejemplo: el variador es un altivar 28 de 7,5 kw 10 cv y el motor 2,2 kw 3 cv. funcionaria bien?


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Poner variador mas grande que motor

15 Jun 2014, 14:27

Hola a todos, tengo una duda, se puede poner un variador de frecuencia mas grande que el motor??. Por ejemplo: el variador es un altivar 28 de 7,5 kw 10 cv y el motor 2,2 kw 3 cv. funcionaria bien?


Por poder se puede, pero hay ciertos parámetros que no podrías configurar con lo cual el motor no quedaría bien protegido...
(dependiendo de la marca del variador funcionará perfectamente con la potencia nominal y la inmediatamente inferior)

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Re: Poner variador mas grande que motor

15 Jun 2014, 23:37

Efectivamente, lo único poner los parámetros adecuados al motor para que no le aplique más potencia de la que puede soportar...
De hecho todos los variadores que se colocan con motores pueden aportar más potencia, lo malo sería que el motor llevara al variador constantemente a la máxima potencia que pudiera soportar...


Borja