gracias por la respuesta,el miedo que tengo es que la bomba podra sufrir daños por arrancarla de modo directo vastantes veces al dia esto podria producir daños en esta,por calentamiento ect.el tema de golpe de ariete y cavitacion lo deberia tener en cuenta al ser arranque directo.ademas no es mucha potencia 4.4 kw para hacer arranque directo,un saludo.
Si el grupo electrógeno no es de los que venden en el "carrefur" no tendrás mayores problemas. Con respecto a arrancar una bomba de 5 CV directamente
decirte que no hay ningún inconveniente. Es más, el problema lo tendrías si la arrancases en estrella-triángulo. Referente a la cavitación y golpe de ariete decirte que no tienen nada que ver con el arranque de la bomba, sino con la disposición de la instalación, ya que ambos se pueden obviar fácilmente. Como
también se pueden obviar los arranques sucesivos, ya que si haces un estudio igual te permite utilizar un variador de frecuencia y tener regulado el caudal/presión de continuo
Un saludo