Necesito urgente calcular el coseno

07 May 2014, 02:13

Hola gente soy nuevo en esto y necesito que me den una mano urgente
Necesito calcular el coseno fi de este motor(foto adjuntada)
Gracias de antemano !
Saludos
Adjuntos
P1030180.JPG


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Necesito urgente calcular el coseno

07 May 2014, 02:33

746W*2HP / 1720 VA = 0,86

El motor desaprovecha en forma de potencia reactiva el 14% de la energía que consume.

Borja


 
ItaloGiglioVeas
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 07 May 2014, 01:56
Ubicación: Jaén

Re: Necesito urgente calcular el coseno

07 May 2014, 02:51

esos datos como los obtuviste ?


 
ItaloGiglioVeas
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 07 May 2014, 01:56
Ubicación: Jaén

Re: Necesito urgente calcular el coseno

07 May 2014, 03:48

Borch206 escribió:
746W*2HP / 1720 VA = 0,86

El motor desaprovecha en forma de potencia reactiva el 14% de la energía que consume.

Borja


amigo de sdonde sale el 746 y el 1720 ?


 
ItaloGiglioVeas
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 07 May 2014, 01:56
Ubicación: Jaén

Re: Necesito urgente calcular el coseno

07 May 2014, 03:53

746 1 hp me falta saber de donde sale el 1720


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Necesito urgente calcular el coseno

07 May 2014, 07:13

ItaloGiglioVeas escribió:
746 1 hp me falta saber de donde sale el 1720


Hola a todos/as.

La fórmula no es correcta ya que se trata de un motor trifásico y la potencia aparente en este caso S = 1.73 x 400V x 4.3A = 2979,12 VA.

Los 1720 VA han salido al no multiplicar por 1,73= Raiz cuadrada de 3 y por tanto S= 400V x 4.3A = 1720 VA

Saludos


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Necesito urgente calcular el coseno

07 May 2014, 07:53

La fórmula no es correcta ya que se trata de un motor trifásico y la potencia aparente en este caso S = 1.73 x 400V x 4.3A = 2979,12 VA.



Ni es correcta la fórmula, ni es correcta la placa de características: un motor no consume lo mismo de 380 V que a 400 V. Por tanto
todo dato del que se parta empíricamente para hacer cálculos es erróneo

Por otro lado me gustaría saber el porqué querer saber el coseno de esa bomba, ya que no es un dato que aporte mucho para su
funcionamiento

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Necesito urgente calcular el coseno

07 May 2014, 12:17

Gambier39 escribió:
ItaloGiglioVeas escribió:
746 1 hp me falta saber de donde sale el 1720


Hola a todos/as.

La fórmula no es correcta ya que se trata de un motor trifásico y la potencia aparente en este caso S = 1.73 x 400V x 4.3A = 2979,12 VA.

Los 1720 VA han salido al no multiplicar por 1,73= Raiz cuadrada de 3 y por tanto S= 400V x 4.3A = 1720 VA

Saludos


Estaba dormido, la fórmula la se... No tengo disculpa.
Osea que sale un cos de 0,50
La mitad del consumo total la aprovecha y la otra mitad se pierde...
Menudo motor "más eficiente"


Borja


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Necesito urgente calcular el coseno

07 May 2014, 19:38

Hola a todos/as

Imagino que quiere saber el cos de fi por el coste que le supone poner ese motor en marcha ya que hasta hace poco tiempo, el recargo por reactiva con cos de fi de 0.5 estaba penalizado con un 47% de recargo.

Saludos


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Re: Necesito urgente calcular el coseno

07 May 2014, 19:59

Bueno si, pero habría que calcular el coseno resultante de toda la instalación, este motor lo aumenta pero en un grado... No por este motor va a tener ese recargo...


Borja