Página 1 de 1

Acople de generadors a la red eléctrica

Publicado: 05 May 2014, 17:55
por elecman
Hola a todos, soy estudiante de ingeniería eléctrica y me ha entrado una duda:

Se puede acoplar un generador asíncrono a la red directamente, es decir, sin electrónica de potencia ni convertidores de frecuencia de por medio?
Se deben tener en cuenta más detalles a la hora de conectarlo a la red?

Gracias

Re: Acople de generadors a la red eléctrica

Publicado: 06 May 2014, 08:03
por Hefner
Se puede acoplar un generador asíncrono a la red directamente, es decir, sin electrónica de potencia ni convertidores de frecuencia de por medio?
Se deben tener en cuenta más detalles a la hora de conectarlo a la red?



Te recomiendo leas la ITC-BT-40, en cuanto a normativa. Con relación al aparellaje para conectarlo a la red se necesita un "sincronoscopio" ya que ambas corrientes tienen que estar en fase. En BT nunca acoplé ninguno, pero si en MT, en mini-centrales hidraúlicas, donde además del sincronoscopio de tensión
y frecuencia se emplea el método de las 3 bombillas (encendidas o apagadas) para saber cuándo el generador está en fase

Un saludo