CONEXIÓN ARRANCADORES SUAVES A MOTOR

Publicado: 28 Abr 2014, 14:35
por ferni2222
Hola

Tengo que hacer un proyecto, tengo que arrancar dos bomas de 2 y 5 KW con arrancadores estáticos y me ocasionan las siguientes dudas:

-¿ Tengo que tener en cuenta en la curva de par de arranque algo por ser bombas?

Me piden que tenga el arrancador portección contra sobrecargas, pero claro, estoy mirando en las fichas técnicas y los que tienen estos complementos son a partir de 75 KW

-¿puedo arrancar un motor de 5 KW con este tipo de arrancador sabiendo que tiene la potencia mayor?

GRACIAS

Re: CONEXIÓN ARRANCADORES SUAVES A MOTOR

Publicado: 28 Abr 2014, 19:26
por Hefner
Pues para esa mariconada de potencia te vale cualquier cosa. El mas idóneo (si te decantas por Schneider) será el Altistar 22 (hay una gama
mas barata, pero para bombas este es el suyo)

http://www.schneider-electric.com/site/ ... 2-2010.pdf

Con respecto a elegir un variador de mas potencia, para un motor menor, se puede hacer, pero la protección no es tan efectiva. No obstante si
lo que tu quieres es hacer bien las cosas, ahorrando energía y arrancando el motor mas eficientemente, coloca un variador de frecuencia en lugar
del arrancador progresivo. Si se trata de un sistema de bombeo con eso y un transmisor de presión se hacen maravillas...

Un saludo