motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75

19 Abr 2014, 13:39

Debo instalar motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75 Que protecciones me recomendais? Gracias


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75

19 Abr 2014, 14:17

Debo instalar motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75


Tíralo a la chatarra, que con ese FP te va a arruinar...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75

19 Abr 2014, 20:37

Calla, el otro día me toco cambiar un motor trifasico siemens de 0.5 de fdp! No lo ponía pero P (W) = 1/2 S (VA) ...


Borja
Última edición por Borch206 el 20 Abr 2014, 09:48, editado 2 veces en total.


 
joaloscoles
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 15
Registrado: 17 Nov 2013, 21:55
Ubicación: Barcelona

Re: motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75

19 Abr 2014, 20:50

Tíralo a la chatarra, que con ese FP te va a arruinar.

jejje


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75

19 Abr 2014, 20:59

Con un magneto curva MA de 25A y un térmico regulable de 12-18 te vale, aunque esto es variable...


Borja
Última edición por Borch206 el 19 Abr 2014, 21:07, editado 1 vez en total.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75

19 Abr 2014, 21:03

Calla, el otro día me toco cambiar un motor trifasico siemens de 0.5 de fdp!


Desgraciadamente vivimos en un país cuya cultura empresarial es la de "tira, que libras" en la cual el fundamento
principal es el exprimidor. Ya no digo a nivel laboral sino al de tratar de "sacarle el jugo" a las máquinas cuando estas
todo lo que dan a partir de cierta vida es pulpa, y no jugo

Seguro que cuando cuente esto los bobinadores se tirarán a mi yugular, pero un motor rebobinado mas de 3 veces
a la próxima tiene que ir a la chatarra. Así mismo todos los motores que no estén agrupados bajo las siglas EFF1 (funcionamiento
contínuo) EFF2 (funcionamiento normal) y EFF3 (funcionamiento ocasional) representaran un agujero económico para
cualquier empresa que no sepa "echar números"...

Por cierto, hasta 10 KW sale mas a cuenta tirar el motor que mandar a bobinarlo...

PD: al autor de la pregunta como no dé la tensión, el número de revoluciones y la aplicación del motor será difícil contestarle...

Un saludo


 
Lest
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 22
Registrado: 23 Mar 2014, 18:32
Ubicación: Madrid

Re: motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75

08 May 2014, 21:38

Borch206 escribió:
Con un magneto curva MA de 25A y un térmico regulable de 12-18 te vale, aunque esto es variable...


Borja


Hola amigo, en que te basas para calcular la intensidad del magneto? Yo he calculado 5k/400 (por que es trifasico) y me da 12,5A me estoy confundiendo yo, seguro, pero en que? Gracias.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75

08 May 2014, 22:11

5k/400 (por que es trifasico) y me da 12,5A me estoy confundiendo yo, seguro, pero en que?


¿De dónde dedujiste que la tensión era de 400 V?

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75

10 May 2014, 14:12

Lest escribió:
Hola amigo, en que te basas para calcular la intensidad del magneto? Yo he calculado 5k/400 (por que es trifasico) y me da 12,5A me estoy confundiendo yo, seguro, pero en que? Gracias.


Buenas, esto es teniendo en cuenta que la tensión de línea es 400; en caso contrario sería cambiar los datos en la fórmula y listo.
Adjuntos
i.jpg
i.jpg (56 KiB) Visto 5393 veces


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Re: motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75

10 May 2014, 15:43

A mi me sale 16.6A a 230 trifásica (...)