Guardamotor para motor de trifasico a monofasico
Publicado: 04 Abr 2014, 01:18
Buenas, queria exponer unas dudas.
He tenido que ir a hacer una reparación a un taller, bien una máquina con tres motores trifasico de 3HP. pasados a monofasicos, funcionan bien, pero parace ser que un motor se ha quemado, entre fases hay 230V, pero hay una fase que con la otra da 0V.
No tiene proteccion alguna el motor, solo un termico en cabecera , para proteger el cableado.
quiero poner unos guardamotores o reles termicos. Mi duda es tengo los diferentes amparajes.
M1 -R 7,55A , S 13,63A , T 14,23A
M2 -R 4,71A , S 10,55A ,T 14,92A
¿Que rango de amperaje le pongo, ya que R es una diferencia abismal, o pongo uno adecuado a S y T, y a R le protejo con un fusible de curva lenta?
Luego por otra parte los fusibles con los que estan echa la maniobra para pasar de trifasico a monofasico son de 64 microfaradios , tres por motor. en el que se ha quemado, al medirlo con el tester me da 14 microfaradios, ¿esto puede que haya ocasionado,que tarbajara forzado el motor y se quemase?
Muchas gracias
He tenido que ir a hacer una reparación a un taller, bien una máquina con tres motores trifasico de 3HP. pasados a monofasicos, funcionan bien, pero parace ser que un motor se ha quemado, entre fases hay 230V, pero hay una fase que con la otra da 0V.
No tiene proteccion alguna el motor, solo un termico en cabecera , para proteger el cableado.
quiero poner unos guardamotores o reles termicos. Mi duda es tengo los diferentes amparajes.
M1 -R 7,55A , S 13,63A , T 14,23A
M2 -R 4,71A , S 10,55A ,T 14,92A
¿Que rango de amperaje le pongo, ya que R es una diferencia abismal, o pongo uno adecuado a S y T, y a R le protejo con un fusible de curva lenta?
Luego por otra parte los fusibles con los que estan echa la maniobra para pasar de trifasico a monofasico son de 64 microfaradios , tres por motor. en el que se ha quemado, al medirlo con el tester me da 14 microfaradios, ¿esto puede que haya ocasionado,que tarbajara forzado el motor y se quemase?
Muchas gracias