Hola buenas de nuevo y solo pedir perdón por mi post de antes, por que lo he leído después y puede interpretarse como chulería.
No te preocupes que aquí no somos mal tomados y ya están (amos) curados de espanto
Como te dicen el único cable a respetar es el de la tierra, pero no creas que es fácil montar una base Cetact. Mejor dicho montarla
es fácil, dejarla bien es otra historia. Ojo con la longitud del cable a pelar para las conexiones, y ojo con la longitud de la manguera
a pelar para sujetar en el abraza cables. Dependiendo de la marca de la clavija te saldrá cuenta el hacer una marca con un rotulador
en las dos piezas que la componen y separan antes de desmontar nada
Como te dije en el primer post si la bomba gira al revés se intercambian 2 conductores. Se sabe cuando va bien no solo por el caudal (hay
veces que el caudal no es visible) sino también por el consumo, de ahí que la pinza amperimetrica sea imprescindible para la puesta
en marcha
Si la bomba es nueva trae flecha del sentido de giro, y se sabe si es correcto suspendiéndola y viendo para donde reacciona al darle
marcha. Esto suele venir bien explicado en las bombas de calidad, las que venden el leroymerlin gracias que traen agujero para
conectar la manguera...
Para conectar la bomba en el enchufe del cuadro quita tensión a todo él, conecta la clavija y luego rearma el automático. Para parar
la bomba ídem pero al revés. NO SE TE OCURRA CONECTAR LA BOMBA DIRECTAMENTE CON TENSIÓN, aunque lo hayas visto hacer
a electricistas "profesionales"
Un saludo
Un saludo