que tal saludos, tengo unas dudas sobre los motores asíncronos, lo que pasa que tengo un motor de 100 HP, a 480 v, de 1760 rpm que jala una banda transportadora, la corriente nominal de placa es de 112 A, la corriente que da la medición por fase es de 55 A aprox, y quiero saber como calcular a que porcentaje de su capacidad esta trabajando, y que tanta carga max le puedo echar para no dañarlo.

:?: :?:

Re: motores asincronos

Publicado: 14 Nov 2013, 17:26
por DYEGO
Si sabemos la que la intensidad del motor es la intensidad a plena carga:

112 A _____100%

55 A ______ x

x= 55x100/112 = 49,10 %


Tu motor esta trabajando al 49,10 % o sea practicamente a la mitad de su potencia. Un saludo.