Página 1 de 3
Porton trifasico
Publicado: 20 Sep 2013, 14:14
por txavita
Hola tengo un pequeño portón trifasico que quiero hacer funcionar a 220 v, tiene mandos de control y de la caja salen 4 cables 3 fases y neutro.
Para hacer funcionar los mandos utilizo el neutro y una fase así funciona los mandos y interruptores de la caja , pero nose como conectar los otros dos cables con el condensador que serian dos fases en trifasico. Pero nose como conectarlo al usar la fase de 220 para los mandos.
si cojo las fases del motor y lo conecto a 220 con condensador no funcionan los mandos y no puedo utilizarlos.
Como podría conectarlo .
gracias de antemano
saludos
Re: Porton trifasico
Publicado: 21 Sep 2013, 00:22
por josemxr
Hola,
Sigue el grafico para la coneccion en monofasico del motor.
Saludos
Re: Porton trifasico
Publicado: 21 Sep 2013, 15:09
por txavita
josemxr escribió:Hola,
Sigue el grafico para la coneccion en monofasico del motor.
Saludos
gracias por la respuesta, de la manera del gráfico hago funcionar el motor aunque no tira....pero mi intención era aprovechar el cuadro de mandos.si conecto las tres fases del motor en manual llega a tirar.
pero pierdo los mandos electrónicos( fotocelulas,pulsadores)
si cojo una fase y el cable que no es del motor (representado en azul)hago funcionar la electrónica
como puedo conectarlo para que funcione todo?
Re: Porton trifasico
Publicado: 21 Sep 2013, 18:18
por D4V1D
Yo separaría la alimentación del motor y del circuito, y las conectaría juntas una vez sepas que las dos funcionan. El problema es que el circuito debe venir preparado para funcionar a fase y neutro y el motor entre fases.
Tampoco especificas si vas a conectarlo a 220 V en monofásico o en trifásico.
Saludos
Re: Porton trifasico
Publicado: 21 Sep 2013, 22:13
por txavita
[quote="D4V1D"]Yo separaría la alimentación del motor y del circuito, y las conectaría juntas una vez sepas que las dos funcionan. El problema es que el circuito debe venir preparado para funcionar a fase y neutro y el motor entre fases.
Tampoco especificas si vas a conectarlo a 220 V en monofásico o en trifásico.
Saludos[/quote
Hola D4v1d por separado eh logrado hacerlo funcionar, pero en conjunto no...
Perdón seria conectarlo a 220 monofasico.
por separado tres fases del motor lo conecto a 220 monofasico con condensador.
Y los mandos una de las fases (cable gris) con el cable azul que no es de las fases del motor.
en conjunto .. no se como hacerlo
Re: Porton trifasico
Publicado: 21 Sep 2013, 22:50
por domingarcia
Hola, puedes poner una foto del cuadro de mandos?
Re: Porton trifasico
Publicado: 22 Sep 2013, 15:02
por D4V1D
Debes montar el motor usando el esquema "A" y unir sus dos hilos de alimentación a F-N junto con los del circuito de control.
¿te invierte el sentido de giro? quizá tengas que colocar el condensador en los contactores de antes del motor.
Saludos
Re: Porton trifasico
Publicado: 25 Sep 2013, 23:43
por txavita
domingarcia escribió:Hola, puedes poner una foto del cuadro de mandos?
aqui esta el cuadro, abajo a la izquierda es la entrada, si conecto 220 con condensador ( dos para llegar a 70 Uf)
alfinal lo conecto y parece que hace el amago pero no sube.
Re: Porton trifasico
Publicado: 25 Sep 2013, 23:46
por txavita
D4V1D escribió:Debes montar el motor usando el esquema "A" y unir sus dos hilos de alimentación a F-N junto con los del circuito de control.
¿te invierte el sentido de giro? quizá tengas que colocar el condensador en los contactores de antes del motor.
Saludos
lo conecto como el esquema a, se siente tirar asta que salta el termico pero no se mueve.
Re: Porton trifasico
Publicado: 26 Sep 2013, 00:47
por domingarcia
Bien... esta claro...
dame unos minutos y te preparo un exquema....