Página 1 de 1
Bomba de pozo
Publicado: 28 May 2013, 10:46
por angelineitor
Cuento en la actualidad con un contrato en trifásica a 400 Voltios
Una bomba de agua de 1,5HP conectada en monofásico con condensador, por tanto a 230V, que al ser sumergida dudo que pueda cambiarla para que funciona a 400V
Tengo un pequeño transformador 400V/230V de 1KVA,
Mi pregunta es si podría utilizar éste transformador para reducir la tensión sobre el motor de la bomba y que éste funcione en trifásico.
Gracias
Re: Bomba de pozo
Publicado: 30 May 2013, 16:34
por Mariano Moreno
Estoy montando una bomba trifasica en un pozo y quisiera saber como lo instalo en un presostato?
Re: Bomba de pozo
Publicado: 30 May 2013, 23:59
por juganett
Hola angelineitor, el transformador se te queda un poco pequeño para una bomba de 1,5CV.
Comentas que tienes trifásica a 400V y digo, ¿no tienes neutro? Lo digo porque normalmente los transformadores de AT-BT sacan neutro y entre este y cualquier fase tienes los 230V que necesitas.
Hola Mariano Moreno, necesitas un contactor con bobina a 230V o a 400V bifásico (según te interese) que te corte las tres fases, para que el presostato actúe sobre la bobina de este. De esta manera podrás maniobrar con la bomba sin problemas.
Un saludo.
Re: Bomba de pozo
Publicado: 02 Jun 2013, 09:38
por angelineitor
juganett, gracias por la respuesta
si que tengo neutro, y si que esta conectado así.
ahora amplío mis dudas
si el motor es trifásico, al conectarlo con un condensador trabaja a su misma potencia nominal
si se conecta a 3 fases, aumenta la potencia de funcionamiento al aplicarle potencia en sus tres fases
o se reduce la corriente que circula por cada fase
tengo dos transformadores, con lo que podría ponerlo en paralelo para ampliar la potencia a conectarle,