Como rotar los arranques de 3 motores? Novato

Publicado: 13 Jul 2012, 17:24
por jesand
- Hola, si me podeis ayudar, estoy algo perdido, el caso es que tengo tres motores para el riego de una instalación y quiero hacer para que cada vez que tengan que arrancar vayan escalonados, cada vez que arranque uno y así alargar la vida de los mismos, porque el problema es que siempre arranca el mismo y los otros están casi sin usar. Si me podeis dar alguna solución de como puedo realizarlo, mil gracias.

Re: Como rotar los arranques de 3 motores? Novato

Publicado: 13 Jul 2012, 22:11
por Hefner
... Para 2 bombas hay un "relé de alternancia" específico para eso (para 3 tendría que mirarlo) pero lo "guapo" para esa aplicación sería montar un "Zelio" pues te haría esa función y podrías saber las horas de funcionamiento de cada motor...

Re: Como rotar los arranques de 3 motores? Novato

Publicado: 14 Jul 2012, 09:52
por juganett
Totalmente de acuerdo con Hefner, lo mejor sería montar un PLC tipo Celio o Logo.

Si sabes programarlo es la solución mas económica y la que mas posibilidades te aportará.

Un saludo.

Re: Como rotar los arranques de 3 motores? Novato

Publicado: 14 Jul 2012, 19:00
por Hefner
... Pues relés de altenancia para 3 bombas los hay:

http://www.toscano.es/productos/disposi ... ncia/ta3r/

No obstante prefiero el Zelio. Eso si, hay que saber programarlo y en cambio con el relé de alternancia solo es seriar cables...