25 Abr 2010, 21:39
Es directo, dada la poca potencia de las bombas.
Oye, dado que me has aconsejado con tan correctamente y con tanta rapidez, podrías ayudarnos en este tema?
Mira, tenemos ya una zanja abierta de 800 metros, de 70cm de profundidad, en conde tenemos a un lado ya instalada la tubería de agua y al otro lado el "macarrón" rojo de 110, de doble capa.
Son tramos de macarrón de 50 metros, con sus guías, y todavía no los ha cubierto la retro.
¿Cómo se te ocurre pasar 800 metros de 4x50mm2 de Aluminio (pesan los 4 derca de 1kg el metro lineal) más las mangueras de que hablamos? Es un campo de almendros y lo de tirar con un 4x4, estando abierta la zanja, es complicado pues estorban los árboles.
Otra posibilidad es echar los cables en la zanja uno a uno, en la tierra y luego meter todos los cables en el macarrón (como si el macarrón fuera un calcetín).
O ir avanzando haciendo bucles largos con los cables...
Si no fuera por la falta de presupuesto, esto no lo haríamos nosotros, claro.
Saludos y gracias de nuevo!