problema de bomba de 125 hp 460vac

Publicado: 31 Dic 2011, 01:40
por nestor
un problema con una bomba de agua de 125 hp 460vac 60hz esta conectada auna sub estacion con una configuracion delta avierta con los siguientes voltajes ala salida 470,475,480, como pueden ver los voltajes no estan tan disparejos pero ala hora del ponerla en marca pierde 20 voltios en la caida de tencion y sus corientes precentan una gran deface de 114,156,140amp como puedo estavilizar esta deface

Re: problema de bomba de 125 hp 460vac

Publicado: 02 Ene 2012, 11:51
por Francisco de Quevedo
Hola nestor.

Yo no soy un experto, pero intentaré ayudar.

470+475+480/3=475 Voltios de media
125hp X 736 = 9200 /1 K = 92Kva
92000/475 X 1,73 X 0,8 = 139.77 densidad de corriente aprox.
475 X 5% / 100 = 23 ,75 voltios > de 20 voltios que es OK- caida de tensión-

Yo me inclino a pensar que los devanados no estan bien, ¿ sabes si ese motor fué reparado? a lo mejor no se reparó bien.
saludos