Automatizar 2 bombas ACS

Publicado: 09 Dic 2011, 23:56
por Premium
Hola,
En una instalación tengo 2 bombas en paralelo que hacen recircular el ACS por todo el edificio, actualmente las voy alternando manualmente mediante un conmutador 1-0-2, una u otra bomba siempre están funcionando. Acabo de instalar un temporizador multifunción (Función simétrica) pero el contacto conmutado de salida no tiene la posición cero, lo que provoca que cuando desconecto la alimentación del relé temporizado siempre se quede una bomba en funcionamiento ¿Cómo lo podría conseguir la posicion 0?, gracias anticipadas.

Re: Automatizar 2 bombas ACS

Publicado: 11 Dic 2011, 19:49
por juganett
Imagino que posibilidades habrán muchas, pero así sin pensarlo mucho se me ocurre que podrías montar un contactor en serie con la alimentación y hacer que cuando desconectes la alimentación del relé corte también la alimentación de la bobina del contactor.

De esta manera no dejará pasar la tensión y no funcionará ninguna bomba.

Saludos.

Re: Automatizar 2 bombas ACS

Publicado: 18 Dic 2011, 18:48
por J.A.
Normalmente las bombas deberían funcionar con presostatos escalonados.
Para alternar se suele instalar un "relé de alternancia". Si las quieres dejar a "0" utiliza un conmutador "auto" "0" "man".
Un saludo...