reivax2
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 19
Registrado: 16 Dic 2014, 20:11
Ubicación: Barcelona

Motor 380/660

02 Feb 2019, 10:14

[font=Source Sans Pro, sans-serif]Hola a todos/as[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]una duda a ver si alguien me puede aclarar los efectos que puede tener a largo plazo sobre un motor[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]tengo una bomba de agua y en placa de [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]características[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] pone[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]triangulo - 380-415 [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]v[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]estrella - 660-720v[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]HP-[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] 7,5[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]KW-[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] 5.5[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]R[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif].[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]P[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif].[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]M-[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] 2900[/font]

[font=Source Sans Pro, sans-serif]Ahora[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] mismo la tengo trabajando con conexión estrella con [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]pressostato[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] y controlado con [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]guarda motor[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] y [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]contactor[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] directo, me consume al arrancar picos de 13Amp y trabaja a 6,5 [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]Amp[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] por fase, lleva un pulmón [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]Hidroneumatico[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] de 200 Litros tarado a 4kg.[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]el[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]pressostato[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] arranca a 2kg y para a 4kg[/font]

[font=Source Sans Pro, sans-serif]la[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] duda es...[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]( [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]línea[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] 3 hilos 380 [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]v[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]) que [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]pasaría[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] si conecto la bomba conexión triangulo [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]?[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]?[/font]

[font=Source Sans Pro, sans-serif]he[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]leído[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] en varios post de [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]internet[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] que si se conecta de forma estrella a largo plazo la bomba se quema y la duda me viene de este comentario encontrado en internet[/font]

al poner en estrella y darle 380 voltios, la bobina del motor tendrá 220 voltios dado que su principio de bobinado está a linea y el final de bobinado está conectado al centro de estrella., entonces, en vacío ( sin hacer fuerza ) consumirá menos corriente, pero no tiene fuerza,,, si entonces le aplicas una carga, pierde RPM por no tener fuerzas y comienza a consumir muchísimo, por girar a menos rpm que las de placa... entonces el motor se quema


 
iman
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 291
Registrado: 03 Dic 2015, 23:43
Ubicación: Otra

Re: Motor 380/660

03 Feb 2019, 14:09

Hola ; esa bomba en arranque directo tiene que estar  en triangulo , el consumo ha de rondar loe 12 Amperios por fase


 
chispa41
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 109
Registrado: 20 Oct 2018, 10:32
Ubicación: Otra

Re: Motor 380/660

03 Feb 2019, 19:31

Lo que puedes hacer  para evitar el pico de arranque directo en triángulo son dos cosas:
1.- hacerle el típico arranque estrella-triángulo ( solución barata)
2.- Ponerle un arrancador progresivo ( solución algo más cara)


CHISPA_41
 
reivax2
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 19
Registrado: 16 Dic 2014, 20:11
Ubicación: Barcelona

Re: Motor 380/660

06 Feb 2019, 20:49

hola, gracias por los comentarios
hacer la conexión estrella-triangulo es una solución, pero se recomienda de los 7kw,  esta bomba tiene 5,5kw
lo conectare en triangulo asi tendra un arranque progressivo, rendira las r.p.m que pone en placa y asi a largo plazo el bobinado no se quema
Gracias


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Motor 380/660

23 Feb 2019, 21:14

Tu motor admite 400V en triángulo y 690V en estrella, ya que cada bobina está pensada para funcionar 400V.

Si tu instalación es de 400V entre fases, la conexión debe ser en triángulo.

Puedes aplicar un arrancador suave, pero la cifra de 7kW puede variar según la red. Si la red es larga y antigua quizá hasta con 3kW convendría un arrancador suave.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: Motor 380/660

23 Feb 2019, 23:30

Si no se usase un arrancador, de todas formas creo que se podría usar el arranque de siempre, estrella - triángulo, y de esa forma arrancar más suave., si bien no tiene la curva suave de un arrancador siempre será menor el esfuerzo en los bobinados y cables que con un arranque directo en triángulo, o me olvido de algo?
Saludos


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Motor 380/660

21 May 2019, 17:14

Asi es, si es un motor 400-690V, y la tension entre fases es de 400V, se puede utilizar sin problemas un arranque en estrella-triangulo.

El arranque estrella-triangulo puede que sea centenario, y hay soluciones mas modernas, pero se sigue utilizando como el disco de vinilo.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Motor 380/660

21 May 2019, 17:23

También se podria arrancar de forma directa a 690V en estrella en donde exista esta tension.
Saludos