Hola a todos,tengo un motor de 4 polos de las siguientes características: 380-420v/660-725v Δ/γ 50Hz 271/157A  160Kw  0.89 cosϕ.
Tengo claro que tengo que conectarlo en estrella-triangulo,lo que necesito saber es la sección del cable para este motor. Supongo que la intensidad que tengo que utilizar es de 271A que es para la conexión en triangulo,o al ser la conexión estrella-triangulo debo hacerlo de otra manera.
Pongo una foto de la placa del motor
Muchas gracias.
Placa Motor Estrella Triangulo.jpg

Re: Sección cable motor estrella-triangulo

Publicado: 20 Oct 2018, 22:38
por chispa41
Además de la potencia nominal es muy importante conocer la distancia de cableado y si el funcionamiento es esporádico o intensivo.

Re: Sección cable motor estrella-triangulo

Publicado: 21 Oct 2018, 03:43
por salvaled
Perdón por los datos que faltaban.la longitud es de unos 15 metros y el tipo de instalación es bajo tubo y sobre bandeja.la idea es poner 3 cables unipolares bajo tubo y el tubo sobre una rejiband, y otros 3 cables unipolares lo mismo. Otra duda que tengo es, ¿el consumo que marca la placa(271A) es el consumo que debe soportar cada cable por separado? Gracias

Re: Sección cable motor estrella-triangulo

Publicado: 25 Oct 2018, 19:03
por chispa41
Te va a salir una tirada guapa de cable. A mi me salen conductores de 1x240mm.

Sección cable motor estrella-triangulo

Publicado: 25 Oct 2018, 21:18
por Sbmwr
Aluminio me da 3x150-185.
En cobre 95-120.
Imagino te refieres a cobre 3x240, de donde sacas los 240?

Re: Sección cable motor estrella-triangulo

Publicado: 25 Oct 2018, 22:53
por Bombilla
Hay que tener en cuenta que si es un arranque estrella-triangulo se supone que habrá un cuadro con los contactores, y que la linea que entra no es igual que la que sale.
La linea que llega al cuadro son 3 fases que transportan 271A cada una, y la que sale son 6 cables de fase y cada uno soporta 157A.

Tambien es necesario saber la distancia de cada una de las lineas, ya que llevan diferente carga y serán de diferente sección.

Por otra parte no veo necesario utilizar el tubo, mas bien será una barrera para la refrigeración del cable.
El tubo se utiliza para proteger los cables en paredes y techos, la bandeja ya es un canal protector para los cables. Y ademas suelen venir perforadas (o incluso regiband) para que se pueda ventilar el calor que generan los cables.
Saludos

Re: Sección cable motor estrella-triangulo

Publicado: 26 Oct 2018, 10:15
por Sbmwr
los cables deben soportar los 271 A de la conexion triangulo en todo momento, el unico momento en el que soportaran 157 Amps sera cuando entra el arranque en estrella, pero que tampoco es asi ya que al arrancar desde cero consume bastante mas. Una vez estabilizado en estrella el consumo seria de 157, pero una vez en este punto conmuta a triangulo. Por lo que debe dimensionar todo el cableado de fuerza para 271 Amps. A lo sumo podra dimensionar el cableado para 157 A en la parte de estrella, pero es muy poco recorrido ya que es dentro del cuadro, para mi no vale la pena....
la seccion en aluminio me da como ya mencione 3x150-185, por eso preguntaba como chispa41 ha calculado los 240mm
Saludos

Re: Sección cable motor estrella-triangulo

Publicado: 26 Oct 2018, 17:56
por Bombilla
Los 6 cables que van del cuadro (contactores) al motor nunca soportaran 271A.
Los 6 cables del motor soportan 157A, la conexion triangulo no se hace en el bornero del motor, se hace en el cuadro.
Saludos

Re: Sección cable motor estrella-triangulo

Publicado: 26 Oct 2018, 18:29
por Sbmwr
Creo que tu lo estás calculando para funcionar siempre en estrella, ahí hablaríamos de solo 3 cables y 157 A, si funciona en triángulo hablamos de 6 cables, ya que arrancará en estrella y pasará a triángulo, consumiendo 271 A x fase

Re: Sección cable motor estrella-triangulo

Publicado: 26 Oct 2018, 21:45
por Bombilla
En un motor en conexion directa la conexion en triangulo se hace en el mismo motor, por lo tanto el cable que llega al motor lleva la corriente indicada en la conexion triangulo en la placa (los 271A en este motor).

Pero en un motor arrancado en Y-D cada bobina se alimenta individualmente desde el cuadro de contactores. Son 6 cables y cada pareja alimenta a una bobina. Las bobinas por si solas, consumen 157A, es en la linea que llega al cuadro la que lleva 271A, ya que aqui ya se ha hecho la union en triangulo.

En este motor, dejando de lado el arranque y suponiendo un funcionamiento normal, las bobinas individualmente siempre reciben 400V y consumen 157A, ya sea en estrella a 690V o triangulo a 400V

Ten en cuenta que en una conexion triangulo la corriente de linea, la total, es raiz cuadrada de 3 veces mas alta que la corriente de fase, la que consume cada una de las 3 bobinas (o lo que sea) que forman el triangulo.

Por ejemplo, si conectas 3 estufas de 10A en triangulo, la linea principal soporta 17,3A.
Saludos