Medir consumo triangulo motor trifásico

Publicado: 03 Oct 2018, 22:36
por Nexusmatrix
Buenas tardes.
Después del arranque estrella triangulo y quedarse en esa configuración recuerdo que la If=Il/(raíz de 3).

La duda surge pq me suena que al medir la If aguas abajo del contactor de línea con su correspondiente protección de motor debería ser inferior que aguas arriba del mismo contactor.

Y es la misma, así que algo me falla, aparte de la memoria.

A ver quién me aclara donde realizar las medidas con pinza amperímetrica y lo que debería dar.

Porque aparte, debajo del guardamotor tiene en sus picos de consumo unos 50A y está tarado a 100A.

Me parece recordar que consumia por ese orden enos picos de carga. Tiene una gemela al lado y si consumo eso.

Re: Medir consumo triangulo motor trifásico

Publicado: 04 Oct 2018, 00:56
por Cantero77
Es indiferente que midas consumos aguas arriba o abajo de un contactor, no le afecta en nada. Otra cosa sería un variador que modula la frecuencia, entonces tomarías lecturas erróneas aguas abajo.

Saludos.

Re: Medir consumo triangulo motor trifásico

Publicado: 04 Oct 2018, 15:22
por Nexusmatrix
Entonces entiendo que da igual tomar la medida en los cables a la salida del contactor de triángulo, que tomarlo en los del contactor de línea?

Re: Medir consumo triangulo motor trifásico

Publicado: 05 Oct 2018, 22:36
por Bombilla
La corriente en el contactor de linea y de triangulo deberian ser iguales ya que cada uno es una rama del circuito.
En algún punto del cuadro, aguas arriba los dos ramales se juntan y entonces la corriente es x1,732 mayor.
Saludos

Re: Medir consumo triangulo motor trifásico

Publicado: 13 Dic 2018, 01:02
por Infinito6
Me enrede u.u

Medir consumo triangulo motor trifásico

Publicado: 13 Dic 2018, 21:13
por Elektro
A que llaman contactor de línea?
El contactor "general", aguas arriba como dice bombilla es el que tendrá más consumo
Saludos