Página 1 de 1

Conexión motores

Publicado: 30 Mar 2011, 20:48
por FERNANDO
Hola:

Tengo dudas para hacer la conexión de un motor.

1-Si en la placa de características me pone 230/400 a que tensión lo conecto en estrella o lo conecto en triangulo.

2-Es un motor de 1.5 CV lo cual creo que no necesita un arranque estrella/triángulo

Alguien puede resolverme las dos dudas.

Re: Conexión motores

Publicado: 31 Mar 2011, 00:08
por AL-3
Las bobinas de ese motor son de 230V, y para que así sean alimentadas se conecta:
  • a 230V en triángulo (aplicando a las bobinas la tensión de línea, 230V)
  • a 400V en estrella (aplicando a las bobinas la tensión de fase, 230V)

Si fuese el caso de un estrella-triángulo, como va a trabajar en triángulo habría que conectarlo a una red e 230V obligatoriamente, así arranca a 132V para pasar a 230V


Un saludo