Duda estrella triángulo

Publicado: 14 Feb 2011, 23:55
por JaviM5
Hola soy nuevo en el foro y me llamo Javier.
Tengo que montar unos motores con arranque estrella-triángulo y tengo una duda.

Si pongo un disyuntor antes de los contactores,en vez de un relé térmico después de los contactores,puede pasar algo??
Yo diría que no, ya que los dos protegen contra cortocircuitos, y además el disyuntor contra sobre cargas, pero es una duda que tengo. Me podeis ayudar??

Gracias
Un saludo

Re: Duda estrella triángulo

Publicado: 15 Feb 2011, 00:17
por Frioelect
no pasa nada mejor el disyuntor, pero ponlo en el KM correcto, y por supuesto despues de el.

Re: Duda estrella triángulo

Publicado: 15 Feb 2011, 02:07
por JaviM5
Muchas gracias por tu ayuda

Un saludo

Re: Duda estrella triángulo

Publicado: 01 Mar 2011, 22:56
por tico-tico
Es mucho mejor un disyuntor. Debes colocarlo en el contactor principal y el triangulo. Si te decides por este, la intensidad de regulacion sera la total de la potencia del motor, pero si te decides por el rele debe de ser 0.58 veces la nominal del motor ( o dividir por raiz de 3). Espero que te sirva de ayuda.

Re: Duda estrella triángulo

Publicado: 02 Mar 2011, 19:16
por J.A.
Creo que deberías instalar los dos.
El relé térmico va a proteger el motor de la ausencia de una o más fases. Incluso al contrario también; es decir, si una de las bobinas se cortara protegerías a la línea de consumos elevados hasta producirse el corto.
Y en cabecera debes poner la protección contra cortocircuitos (más que para sobrecargas).
Espero que también hayas pensado en alguna protección diferencial.
Un saludo...