Hola mi nombre es fabian y estoy haciendo un proyecto de la instalación de una linea general de alimentación en BT a un edificio de un instituto y tengo muchas complicaciones para sacar la potencia total de ese edificio. algunos de mis cálculos han sido los siguiente: (tome los Coeficiente de simultaneidad y utilización para los circuitos monofásicos de 0.8 y 0.4 para los trifásicos)
aula nº1:
1 Dif. 63A
1 Dif. 40A
2 PIA 25A (mono.) P mono.: (2x25) + (3x20) x 230 x 0.8 x 0.8 = 16192 W.
3 PIA 20A (mono.)
2 PIA 25A (trifas.) P trifas.: (2x25) + (1x63) x √3 x 400 x 0.4 x 0.4 = 12526 W.
1 PIA 63A (trifas.)
aula nº2:
2 Dif. 40A
3 PIA 20A (mono.) P mono.: (3x20) + (1x25) x 230 x 0.8 x 0.8 = 12512 W
1 PIA 25A (mono.)
1 PIA 25A (trifas.) P trifas.: (1x25) + (1x32) x √3 x 400 x 0.4 x 0.4 = 6318 W.
1 PIA 32A (trifas.)
hice esto para cada aula y en total obtuve una potencia de 86772 W.
ahora para cualcular la Itotal hice lo siguiente:
86772 x 0.8 x 0.8 = 55534 W.
It = 55534 / √3 x 400 = 80 A
los Cs y Cu no se sacarlos así que les puse ese valor... pero suponiendo que fueran los valores correctos... he echo bien el calculo de la It? ..... esque tengo dudas porque mi profesor me dijo que aparte de sacar la potencia de cada aula con los Cs y Cu también tengo que tomarlos en cuenta cuando tenga la potencia total del edificio y ya he hecho dos previsiones de carga.. en la primera conté todas las tomas , ordenadores, escaner, maquinarias, luminarias, etc... y me daban un valor muy alto porque a las aulas le han puesto de todo pero muy pocas cosas se utilizan, con decir que en una de ellas tengo 140 tomas y solo en clase se utilizan 20... entonce la segunda previsión de carga la hice fijándome en los cuadros de cada aula..y he visto el cuadro general del edificio y sale la I máxima admisible y yo con los cálculos que he echo no me aproximo a ese valor... entonce nose si estaré haciendo bien los cálculos de la previsión de carga.. ayudadme!
gracias!