Página 1 de 1

Freidora Monofásica 220V

Publicado: 09 Jun 2016, 03:01
por cfuenza
Hola a todos, tengo conocimiento básico de electricidad y tengo la siguiente consulta: tengo una freidora monofásica y según sus características sale esto: 6.1kw y según el tablero eléctrico, el general es un automático 3x25A. Soporta la freidora?, que automático y diferencial debo usar para dejarlo independiente? Gracias

Re: Freidora Monofásica 220V

Publicado: 10 Jun 2016, 11:22
por adolfer18
6100/220=27 A

Tendrias que colocar un PIA de 32 y un diferencial de 40A

Que me corrija alguien si me equivoco.

Re: Freidora Monofásica 220V

Publicado: 10 Jun 2016, 13:43
por Hefner
Que me corrija alguien si me equivoco.


A 220 V serían 27,7 A. Como es probable que la tensión de red sean 230 V la corriente sería 26,5 A. Es posible
que el ICP aguante durante un buen tiempo sin saltar, al ser de 25 A. Pero esa freidora, en manos de un buen electricista,
se le podría "tunear", y bajar ligeramente su potencia, para poder utilizar la potencia contratada actual. Eso sí, luego en
lugar de echarle los 11 litros de aceite (promedio para esa potencia) habría que hacerla trabajar con unos 3 L menos...

Un saludo

Re: Freidora Monofásica 220V

Publicado: 10 Jun 2016, 14:21
por Bombilla
Yo pienso que si está hecha para 220V, a 230V consumirá un poco mas, pero si está hecha para 230V, consumiría la corriente que has calculado y algo menos si se conecta a 220V.
Saludos