Resistor escribió:Gracias por responder
Me saltaría igual en caso de sobrecalentamiento?
C25 aguanta hasta 25 A?
Para éste motor uso en el cuadro de maniobra al magneto cable de 1,5 mm2 hay problema?
Es de una máquina que funciona de forma discontinua, subir y bajar en poco tiempo.
Gracias:)
Independientemente de que puedes utilizarlo en un montaje monofásico, que, como te han dicho, puedes, el magnetotérmico se utiliza para proteger la línea, no el receptor; en este caso una línea de 1,5 mm2 se protege con un PIA de 10A, y ese calibre es independiente del régimen de uso, porque, por ejemplo, el rotor se puede quedar bloqueado y sufrir el cable una sobrecarga... además, según la placa de características el motor consume 20 A a régimen, así que un cable de 1,5 mm2 es totalmente insuficiente: yo creo que un cable de 6 mm2 sería el adecuado.
Para proteger al motor habría que utilizar el correspondiente guardamotor.