Hola, muchas gracias por la respuesta.
¿Sin embargo, existe alguna normativa NEMA, IEC, IEEE que pueda servir como referencia para realizar las pruebas necesarias con ensayos no destructivos? (Solo porque las distintas pruebas de cortocircuito son realizadas en fabrica y de acuerdo al fabricante en este caso Schneider realizar pruebas destructivas disminuye conlleva al deterioro prematuro en el caso de los masterpact 1600A hasta 3200A, no he logrado conseguir nada sobre los mas pequeños « 400A)
Los interruptores mas pequeños también traen el puerto para conectarse el relé y hacer las pruebas (en el caso de Schneider). Para otro
tipo de interruptores, de menor calibre, si se pueden ensayar, con un trafo de corriente. Con el que yo trabajaba daba hasta 2.000 A. (para
ensayos en campo, en laboratorio teníamos uno que daba 10.000 A)
La normativa a aplicar es la de la curva de disparo del relé : si está dentro de esos parámetros es valida. Ten en cuenta que si quieres meter
una corriente de 10 In tendrás limitado el relé que quieres comprobar (en el caso que te cito anteriormente estaría limitado a 200 A)
>Contactores: se revisa el desgaste de los contactos, siempre y cuando que estos sean "visitables" pues en los de pequeño calibre esa
opción no la hay
>Relés auxiliares: suelen verse los contactos a través de su cuerpo, aunque algunos son herméticos. Para casos como ese lo que se recurre
es al control de la endurancia o MTBF (ciclos de vida del relé)
>Con referencia a los trafos de medida, reles de falla a tierra y etc decir que lo que se comprueba es el lazo
Un saludo