Buenos días, mi consulta es la siguiente;
recientemente he mandado ha hacer análisis te aceite de transformadores de potencia a un laboratorio, la mayoria de los resultados están dentro de los parámetros de aceptación, pero me preocupa el resultado de Etano ya que este esta muy por arriba de los parámetros este tiene niveles de concentración en aceite de 5601 y los valores de aceptacion son de 65 (normal) a 150 (anormal).
la pregunta es, ¿cual es la consecuencia de tener los niveles de Etanol tan altos?
de antemanos gracias, y espero de su pronta respuesta.
Hola:
La presencia de etano en el aceite es debida a haber sido sometido a una alta temperatura, o a que se hayan producido
descargas parciales en su interior, bien por tener un bajo aislamiento, o bien por tener chisporroteos por malas conexiones
internas. No obstante, mediante la cromatografía de los gases, eso se puede saber, ya que se analizan otros parámetros
donde se ve si la celulosa se está descomponiendo
Si el problema viene de un exceso de temperatura se puede minimizar con un filtrado bajo vacío del aceite, y también
con la neutralización de las llamadas "tierras raras" (arcillas de Fuller); pero si se debe a descargas parciales habría que desencubar para ver
que está pasando. Quien te analizó el aceite te puede recomendar qué es lo mejor para tu caso, ya que dependiendo del
volumen de aceite sale mas a cuenta el cambiarlo por uno nuevo. También hay que vigilar la carga que tiene el trafo, para
descartar que los sobrecalentamientos sean por esa causa y no por otra
Doy por sentado que la muestra para el análisis se sacó correctamente: eso de cogerla directamente del grifo no vale. Hay
un procedimiento especifico para hacerlo, que incluye los recipientes y el utensilio de succión para que no se contamine
Un saludo