no soy profesional, estudiante mas bien.
De electricidad lo basico....... pero en trifasica voy pez......
no he pretendido hacer una pregunta mal intencionada si es eso a lo que te refieres.....
si lo tuviera claro no preguntaria.
Pues verás: no es sólo que no "sepas de trifásico" sino que de "monofásico" NPI. Pero bien es cierto
que la culpa no es tuya, sino de quien os enseña, que no ha visto una fábrica en su puta vida, y menos
aún un contador "por dentro"
En primer lugar decirte que el neutro no se protege con fusible, sino que se secciona mediante barreta. Aunque
es cierto que en consumos tetrapolares se puede/debe proteger, pero eso es un capitulo aparte
Pero centrándonos en tu pregunta te adjunto una foto de ambos supuestos: si aplicas tus conocimientos en
"monofásico" verás que si prescindimos del neutro y hacemos un puente en la entrada del contador lo primero
que se escaralla es el propio contador, aunque tardará un buen tiempo en quemar, ya que las bobinas voltimetricas
aguantan una sobrecarga en tensión bastante considerable. Lo mismo pasaría si haces el puente a la salida
del contador, ya que como ves el neutro pasa por una borna que es un puente
Si te fijas las bobinas afectadas serán dos, ya que la que pertenece a la misma fase no le pasará nada
Eso en cuanto al contador. Con respecta la instalación quemarían todos los receptores monofásicos que estén cogidos
entre las otras 2 fases y el supuesto neutro, dejando a un lado de que pudieran actuar las protecciones, pero va a ser
que no
En cuanto al diferencial decirte que "no se enterará": el diferencial mide entre "lo que entra y lo que sale" y si ya metemos
en la entrada lo que supuestamente va a salir él seguirá a su bola. Eso sí, el diferencial tiene una resistencia para el test, calculada
para una determinada tensión y si la que le metes es mayor es lógico que queme. No obstante como el test se hace en milisegundos
posiblemente no se entere
Un saludo