chosi79
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 19 Sep 2015, 23:37
Ubicación: Valencia

duda tecnica con contador trifasico

20 Sep 2015, 00:14

hola al foro!
Os pongo en situacion:
-Embarrado electrico, de aqui conectado al seccionador de fusibles y de aqui a cada fase L1, L2,L3 Y N , a la entrada del contador digital y de este salida a la propia instalación electrica conectado a su ICP--->Interruptor general--->Diferencial----> M.Termicos de cada circuito.
*La duda es ,como se distribuyen las cargas o que pasa si :
1. si quitamos el fusible NEUTRO, antes del contador y a la entrada tambien le conectamos fase. ( se fastidia el contador? cortocircuito?)

Ó

2. si quitamos el fusible NEUTRO, y despues del contador, es decir a la salida de este le conectamos fase. ( aqui como es a la salida del contador, saltaria el diferencial o ICP de la instalación?

3. O simplemente no ocurre nada!

no sabria decir que puede ocurrir y por supuesto no lo voy a probar. un compañero y yo tenemos dudas.
gracias de antemano.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: duda tecnica con contador trifasico

20 Sep 2015, 18:13

hola al foro!
Os pongo en situacion:
-Embarrado electrico, de aqui conectado al seccionador de fusibles y de aqui a cada fase L1, L2,L3 Y N , a la entrada del contador digital y de este salida a la propia instalación electrica conectado a su ICP--->Interruptor general--->Diferencial----> M.Termicos de cada circuito.
*La duda es ,como se distribuyen las cargas o que pasa si :
1. si quitamos el fusible NEUTRO, antes del contador y a la entrada tambien le conectamos fase. ( se fastidia el contador? cortocircuito?)

Ó

2. si quitamos el fusible NEUTRO, y despues del contador, es decir a la salida de este le conectamos fase. ( aqui como es a la salida del contador, saltaria el diferencial o ICP de la instalación?

3. O simplemente no ocurre nada!

no sabria decir que puede ocurrir y por supuesto no lo voy a probar. un compañero y yo tenemos dudas.
gracias de antemano.


Cuentanos tu vida: a qué te dedicas, si sabes algo de electricidad o para qué quieres saber eso. Nadie pregunta
cómo se hace la dinamita si no tiene un "proyecto" en mente 8-) ...así que tú dirás

Un saludo


 
chosi79
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 19 Sep 2015, 23:37
Ubicación: Valencia

Re: duda tecnica con contador trifasico

20 Sep 2015, 23:35

hola!
no soy profesional, estudiante mas bien.
De electricidad lo basico....... pero en trifasica voy pez......

no he pretendido hacer una pregunta mal intencionada si es eso a lo que te refieres.....
si lo tuviera claro no preguntaria.
gracias


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: duda tecnica con contador trifasico

21 Sep 2015, 15:58

no soy profesional, estudiante mas bien.
De electricidad lo basico....... pero en trifasica voy pez......

no he pretendido hacer una pregunta mal intencionada si es eso a lo que te refieres.....
si lo tuviera claro no preguntaria.


Pues verás: no es sólo que no "sepas de trifásico" sino que de "monofásico" NPI. Pero bien es cierto
que la culpa no es tuya, sino de quien os enseña, que no ha visto una fábrica en su puta vida, y menos
aún un contador "por dentro"

En primer lugar decirte que el neutro no se protege con fusible, sino que se secciona mediante barreta. Aunque
es cierto que en consumos tetrapolares se puede/debe proteger, pero eso es un capitulo aparte

Pero centrándonos en tu pregunta te adjunto una foto de ambos supuestos: si aplicas tus conocimientos en
"monofásico" verás que si prescindimos del neutro y hacemos un puente en la entrada del contador lo primero
que se escaralla es el propio contador, aunque tardará un buen tiempo en quemar, ya que las bobinas voltimetricas
aguantan una sobrecarga en tensión bastante considerable. Lo mismo pasaría si haces el puente a la salida
del contador, ya que como ves el neutro pasa por una borna que es un puente
Si te fijas las bobinas afectadas serán dos, ya que la que pertenece a la misma fase no le pasará nada

Eso en cuanto al contador. Con respecta la instalación quemarían todos los receptores monofásicos que estén cogidos
entre las otras 2 fases y el supuesto neutro, dejando a un lado de que pudieran actuar las protecciones, pero va a ser
que no

En cuanto al diferencial decirte que "no se enterará": el diferencial mide entre "lo que entra y lo que sale" y si ya metemos
en la entrada lo que supuestamente va a salir él seguirá a su bola. Eso sí, el diferencial tiene una resistencia para el test, calculada
para una determinada tensión y si la que le metes es mayor es lógico que queme. No obstante como el test se hace en milisegundos
posiblemente no se entere

Un saludo
Adjuntos
conta.png
conta.png (85.94 KiB) Visto 4675 veces


 
chosi79
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 19 Sep 2015, 23:37
Ubicación: Valencia

Re: duda tecnica con contador trifasico

27 Sep 2015, 15:10

hola!
vaya veo que sabes un rato de lo que hablas.
Me quedo claro y con el grafico mas. Es una de esas dudas que crees saber la respuesta pero no estas seguro, y claro.....
mejor no probar, evidentemente.