Te lo buscare el esquema HEFNER. Referente al cuadro ese es un desastre tienes razón, tienen unos cuantos años pero no es excusa decir que los jefes y clientes lo quieren todo YA. Pues si lo quieren ya pues eso es lo que hay... e echo cuadros mejores.. Lo puedo subir.. Lo de los números es importante. Pero te recuerdo que antiguamente no existia y te las arreglabas con el tester o seguir cableado y esquema. Y tu lo sabes porque eres de la vieja escuela. Y también sabes que a un operario cuando realiza un cuadro tienes que dejarlo hacer. Además me gusta hacerlo bien y luego ver el cuadro y decir ole..
El tema de la numeración es una cosa que algún fabricante, aún hoy en día, pasa de ello. Pero la norma UNE 60439 es
estricta. Hay muchas formas de numerar, que parecen mejores o peores, pero lo fundamental es que se pueda seguir
un cable sin tener que quitar las tapas. Cierto es que los cables no hay que seguirlos, sino que, ante una avería, hay que
seguir el esquema
Yo, a pesar de no ser mi cometido, cableé bastantes cuadros y hasta hace 4 días diseñé cientos de ellos. Cuando cuentas
con un buen cableador le entregas los esquemas y te olvidas del tema. Eso sí yo calculo todos los cables que lleva cada
canalí. También, en cuadros mas comprometidos ,en lugar de dar un esquema de funcionamiento lo que he hecho es dar un
esquema de cableado, donde figura cada elemento , el numero del cable y por donde va. Lleva su tiempo, pero garantizas
que los cables van al borne correspondiente, con lo cual en la puesta en marcha no hay sorpresas
Un saludo