Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
sergio32
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 175
Registrado: 28 Jul 2012, 10:45
Ubicación: Otra

Re: Averia variador de frecuencia

03 Sep 2015, 14:40

Hola ; No se para que empresa de instalaciones frigoríficas serán esos cuadros eléctricos pero te aseguro que si no están bien marcados y cumpliendo todas as las normas no serian admitidos
He trabajado para Ramón Vizcaíno Y York tanto en montaje de cuadros como en grandes instalaciones y son muy exigentes en el control de los la composición de los cuadros eléctricos . Hoy en dia incluso el mas pequeño y cutre armario tiene que tener los cables marcados


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Averia variador de frecuencia

03 Sep 2015, 16:51

Hola:

Revisando otra vez el cuadro atisbo a ver un RELE DE SEGURIDAD, pero no veo el doble contactor
que debe seccionar la fuerza. Si no es mucha molestia te agradecería pusieras una foto de esa parte
del esquema para ver cómo lo tienes contemplado

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Zamora
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 444
Registrado: 11 Ene 2013, 13:34
Ubicación: Lleida

Re: Averia variador de frecuencia

03 Sep 2015, 18:15

Hefner escribió:
Hola:

Revisando otra vez el cuadro atisbo a ver un RELE DE SEGURIDAD, pero no veo el doble contactor
que debe seccionar la fuerza. Si no es mucha molestia te agradecería pusieras una foto de esa parte
del esquema para ver cómo lo tienes contemplado

Un saludo

Acepto críticas amigos. HEFNER de que cuadro quieres el esquema? El de inox de camaras frigoríficas o el cuadro del variador frecuencia.? ABB

Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Averia variador de frecuencia

03 Sep 2015, 19:01

Hola, se nota que Hefner supervisa a otros empleados por lo observador que ha sido. todo se puede mejorar, somos humanos pero no perfectos. Lo bueno es que las críticas sean constructivas y que todos podamos sacar algo positivo.

Zamora, supongo que mas vale un repaso en un foro que por un jefe y serás el que mejor cuadros hace.

Lo que no encuentro moralmente correcto es que una norma deba pagarse. Pero ya sabemos que la sociedad está basada en gastar y gastar.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Averia variador de frecuencia

03 Sep 2015, 20:29

Acepto críticas amigos. HEFNER de que cuadro quieres el esquema? El de inox de camaras frigoríficas o el cuadro del variador frecuencia.? ABB


El cuadro que tiene un relé estrecho amarillo a la izquierda

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Averia variador de frecuencia

03 Sep 2015, 20:44

Hola, se nota que Hefner supervisa a otros empleados por lo observador que ha sido. todo se puede mejorar, somos humanos pero no perfectos. Lo bueno es que las críticas sean constructivas y que todos podamos sacar algo positivo.

Zamora, supongo que mas vale un repaso en un foro que por un jefe y serás el que mejor cuadros hace.

Lo que no encuentro moralmente correcto es que una norma deba pagarse. Pero ya sabemos que la sociedad está basada en gastar y gastar.


En este mundo hay dos formas de hacer las cosas: bien o mal y como profesional o aficionado. Si uno no recibió
la formación adecuada es difícil que haga bien las cosas. Y para recibir una formación adecuada lo que hace falta
es tener buenos profesores, que sean tiquismiquis y que tengan el culo pelao de trabajar por las industrias, o al menos
visitarlas, para ver cómo funciona el sistema: Nadie verá en un cuadro hecho por un fabricante "de postín" marcas de
mecanizado en el mismo, tapas de canalí cortadas con la navaja o terminales encintados. Tampoco verá salir de sus
talleres un cuadro al que no se le pueden poner las tapas de los canalís porque están llenas. Obviamente todo esto
es debido a que hay unos protocolos que cumplir como los que se ven en la foto adjunta

Con relación a la norma decir que es un libro, y los libros como tal no se regalan. Cierto es que normas UNE hay un
montón (parte de ellas vienen referidas en el REBT) y el tenerlas todas cuesta una pasta. Pero para una empresa
eso es el chocolate del loro, ya que luego se desgravan del impuesto de sociedades

Un saludo
Adjuntos
cableado.png


 
Avatar de Usuario
Zamora
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 444
Registrado: 11 Ene 2013, 13:34
Ubicación: Lleida

Re: Averia variador de frecuencia

03 Sep 2015, 20:55

Te lo buscare el esquema HEFNER. Referente al cuadro ese es un desastre tienes razón, tienen unos cuantos años pero no es excusa decir que los jefes y clientes lo quieren todo YA. Pues si lo quieren ya pues eso es lo que hay... e echo cuadros mejores.. Lo puedo subir.. Lo de los números es importante. Pero te recuerdo que antiguamente no existia y te las arreglabas con el tester o seguir cableado y esquema. Y tu lo sabes porque eres de la vieja escuela. Y también sabes que a un operario cuando realiza un cuadro tienes que dejarlo hacer. Además me gusta hacerlo bien y luego ver el cuadro y decir ole..

Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Averia variador de frecuencia

03 Sep 2015, 21:37

Te lo buscare el esquema HEFNER. Referente al cuadro ese es un desastre tienes razón, tienen unos cuantos años pero no es excusa decir que los jefes y clientes lo quieren todo YA. Pues si lo quieren ya pues eso es lo que hay... e echo cuadros mejores.. Lo puedo subir.. Lo de los números es importante. Pero te recuerdo que antiguamente no existia y te las arreglabas con el tester o seguir cableado y esquema. Y tu lo sabes porque eres de la vieja escuela. Y también sabes que a un operario cuando realiza un cuadro tienes que dejarlo hacer. Además me gusta hacerlo bien y luego ver el cuadro y decir ole..


El tema de la numeración es una cosa que algún fabricante, aún hoy en día, pasa de ello. Pero la norma UNE 60439 es
estricta. Hay muchas formas de numerar, que parecen mejores o peores, pero lo fundamental es que se pueda seguir
un cable sin tener que quitar las tapas. Cierto es que los cables no hay que seguirlos, sino que, ante una avería, hay que
seguir el esquema

Yo, a pesar de no ser mi cometido, cableé bastantes cuadros y hasta hace 4 días diseñé cientos de ellos. Cuando cuentas
con un buen cableador le entregas los esquemas y te olvidas del tema. Eso sí yo calculo todos los cables que lleva cada
canalí. También, en cuadros mas comprometidos ,en lugar de dar un esquema de funcionamiento lo que he hecho es dar un
esquema de cableado, donde figura cada elemento , el numero del cable y por donde va. Lleva su tiempo, pero garantizas
que los cables van al borne correspondiente, con lo cual en la puesta en marcha no hay sorpresas

Un saludo