Página 1 de 2
ramificacion de circuitos
Publicado: 02 Ene 2011, 15:59
por TRAVOL
en circuito trifasico después del diferencial lo llevo a un repartidor tetrapolar y después seria lo suyo llevarlo a otro diferencial de fase y neutro para cada una de las ramificaciones o circuitos para compensar las fases.
y cuando dispare un diferencial bipolar haría disparar o puede disparar el trifasico en cascada. aalguien que me saque de la duda o me las pueda poner mas claras las ideas gracias y feliz año 2011 a todos
Re: ramificacion de circuitos
Publicado: 02 Ene 2011, 16:05
por Frioelect
hola a eso se le llama selectividad, el dif general lo pones de baja sensibilidad (300 o 500 mA) y los otros de alta sensibilidad (30 mA como max)
No hablas de automaticos, pero tanto el dif general como los secundarios deben llevar el apropiado segun la seccion de la linea.
Espero que te sirva, un saludo
Re: ramificacion de circuitos
Publicado: 02 Ene 2011, 16:31
por TRAVOL
gracias me sirve me comentaron algo en el almacen donde compro pero me quede algo mosca gracias
Re: ramificacion de circuitos
Publicado: 02 Ene 2011, 17:42
por Frioelect
de nada, suerte.
Re: ramificacion de circuitos
Publicado: 03 Ene 2011, 16:27
por Francisco de Quevedo
Hola.
Al hilo de este comentario, se me ocurre que si instalo un diferencial de 0,500 amp en cabecera e instalo otros de 0,300 ó 0,030 amp en los ramales , y en un momento dado en la instalación tengo una corriente de defecto de 0,600 amp.
¿Que diferencial se me abre antes?
Gracias
Re: ramificacion de circuitos
Publicado: 03 Ene 2011, 16:48
por Raulito
Francisco de Quevedo escribió:Hola.
Al hilo de este comentario, se me ocurre que si instalo un diferencial de 0,500 amp en cabecera e instalo otros de 0,300 ó 0,030 amp en los ramales , y en un momento dado en la instalación tengo una corriente de defecto de 0,600 amp.
¿Que diferencial se me abre antes?
Gracias
Suponiendo que los 3 diferenciales sean instantáneos, te puede disparar cualquiera de los 3, o incluso varios de ellos..
Re: ramificacion de circuitos
Publicado: 03 Ene 2011, 16:59
por Francisco de Quevedo
Gracias Raúl.
Pero es que lo preguntaba con malicia, por que siempre se aconseja que haya selectividad amperimétrica y nunca cronométrica, por lo tanto no hay selectividad , aunque haya diferencia de corriente de defecto.
Si no lo pones el de cabecera con retardo del tiempo, no sirve.
saludos
Re: ramificacion de circuitos
Publicado: 03 Ene 2011, 19:48
por Raulito
Sigo pensando que conseguir una selectividad en una instalación (tanto diferencial como magnetotérmica) que sea 100% efectiva es muy dificil.
Re: ramificacion de circuitos
Publicado: 04 Ene 2011, 16:12
por Francisco de Quevedo
Hola .
Raúl escribió
Sigo pensando que conseguir una selectividad en una instalación (tanto diferencial como magnetotérmica) que sea 100% efectiva es muy dificil.
Pues yo no lo veo tan difícil, si pones el diferencial con retardo en tiempo, si lo consigues, a no ser que los conectes en serie y que sean instantaneo.
No sé, cual es la duda.
Re: ramificacion de circuitos
Publicado: 04 Ene 2011, 21:08
por Frioelect
pero para diferenciales con ajuste de tiempo, nos tenemos que ir a caja moldeada, y posiblemente sean demasiado grandes para la mayoria de las instalaciones, o acaso ¿hay diferencial "no moldeada" que ya de fabrica venga con retardo?
Gracias por aclarar esto.