Estoy redimensionando un cuadro eléctrico industrial y tengo muchas dudas sobre que magnetotérmico, diferencial y seccionador colocar. He estado leyendo el RBT y diferentes UNEs pero no me aclaro. Os explico. En el esquema "madre" tengo cuatro motores de 1,8Kw a 380Vac, con lo cual me da una In de 18,45A y una Iarranque de 92,25A. Pues en este esquema han colocado un magnetotérmico, diferencial y seccionador de 32A (yo creo que tranquilamente podrían colocar uno menor).
Ahora viene el redimensionamiento. En el nuevo cuadro tengo que colocar magnetotérmico, diferencial y seccionador para cuatro motores de 1,1Kw a 380Vac. Aquí la In sería de 11,57A y la Iarranque de 57,87A. Yo colocaría unos de 20A pero como no se si voy bien, no se que hacer.
El tema es un poco mas complejo de lo que parece a primera vista: antes de diseñar el cuadro hay que saber desde dónde se
va a alimentar y qué protección existente hay allí (o qué protección se puede poner, en caso que no la haya) De poco sirve
tener aguas abajo un automático de 32 amperios si el de cabecera es de 25, ya que no pasaría la inspección correspondiente
para adaptarse al RBT. Así mismo hay que valorar si en ese cuadro hay espacio para colocar mas aparellaje, pues de haberlo
seguro que en un futuro se va a utilizar. De poco vale entonces el estar limitados por un seccionador de pequeño amperaje
ya que habría que re-cablear todo
Así que ahora ya sabes cómo obrar. Para tu caso (y si no vas a poner mas equipos) yo colocaría un seccionador de 25 A
un ID de 25 A (aunque debieras ver precios pues las diferencias con el calibre superior suelen ser mínimas) y un IG de
25 A (aquí debes valorar la sección de los cables) y un repartidor de 40 A .Colgando de este los 4 disyuntores, uno para
cada motor
La intensidad de arranque de los motores no se valora para los cálculos ya que el aparellaje lo soporta sin problemas. Sólo
se tiene en cuenta cuando existen arranques pesados y en alguna que otra aplicación comprometedora
Los cables para los motores se mayoran al 125% de su In. Ten en cuenta este dato en relación con el Valor del IG
(Léete la ITC-BT 47)
Un saludo