Página 1 de 1

disparo de un melin guerin 250ns

Publicado: 21 Dic 2010, 23:17
por ainaki1
buenas mi consulta es la siguiente
tengo que hacer que dispare un interruptor merlin guerin 250a ns mediante una seta alguien me podria indicar si se dispara mediante una bobina y cual es o si hay alguna otra foma de realizalo gracias.

Re: disparo de un melin guerin 250ns

Publicado: 22 Dic 2010, 16:17
por Francisco de Quevedo
Hola ainaki 1.

Esos interruptores NS vienen en series, pero se le puede colocar una bobina que tenga siempre tensión para que enclave el mando,o sea que la bobina este siempre alimentada, y cuando pulsas el seta le quitas la tensión a la bobina y el interruptor cae, se abre.
Esto lo encuentras en los catalogos de los interruptores.

Saludos.

Re: disparo de un melin guerin 250ns

Publicado: 22 Dic 2010, 20:57
por Raulito
Francisco de Quevedo escribió:
Hola ainaki 1.

Esos interruptores NS vienen en series, pero se le puede colocar una bobina que tenga siempre tensión para que enclave el mando,o sea que la bobina este siempre alimentada, y cuando pulsas el seta le quitas la tensión a la bobina y el interruptor cae, se abre.
Esto lo encuentras en los catalogos de los interruptores.

Saludos.


Esa es una bobina de mínima tensión. También existen de máxima. Son estas:

Imagen

Un saludo.

PD: Auque esta va a 24 Vcc también existen a 220 Vca.

Re: disparo de un melin guerin 250ns

Publicado: 26 Ene 2011, 16:10
por Electricista_Madrid
Preferiblemente instala una bobina de máxima tensión tal y como dice Raulito.

Suerte.

Re: disparo de un melin guerin 250ns

Publicado: 27 Ene 2011, 21:06
por Frioelect
[quo

Re: disparo de un melin guerin 250ns

Publicado: 28 Abr 2011, 18:41
por TITO
Pues yo optaría por una bobina de disparo MX que es la solución recomendada para un disparo.

Re: disparo de un melin guerin 250ns

Publicado: 30 Abr 2011, 01:20
por juganett
Yo normalmente pongo la MX-Off y un contacto auxiliar para los NS, usando el contacto NC para que se abra al disparar el automático y no quede la bobina en tensión constante.

Imagen

También se puede montar una bobina de mínima al igual que en los cuadros provisionales de obra, con esto consigues que si se va la luz salte el automático y que no rearme hasta que no lo hagas tu. El mismo efecto haría la seta NC conectada en serie a la bobina, ya que mientras está alimentada no provoca el disparo, en el momento que pulsas, pierde la alimentación, actua sobre el resorte y hace que desconecte.