Depende de la instalación.
Si tienes un interruptor general de 32A (puede ser magnetotérmico, ICP, o los dos) y después se divide en varios circuitos de 32A, no es necesario aumentar el diferencial, porque la intensidad máxima de todo el circuito estará limitada a 32A por el general.
Si no hay un interruptor general, el diferencial debería ser mayor que la suma de todas las ramas conectadas. Lo más recomendable sería, en este caso, colocar un diferencial para cada rama de 32A.
En definitiva, se trata de que el diferencial nunca sea el cuello de botella de la corriente, para que no llegue al límite.