Re: Rele diferencial con toroidal , duda alimentacion

26 Ene 2015, 13:35

Hefner escribió:
Bien dibujado sí está, pero ¿Cómo se sabe si el disparo se produjo por el ID, por un falso contacto de la PE o
por una caída de tensión?


No se si te entendido hefner , pero el diferencial esta aguas arriba del contactor.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Rele diferencial con toroidal , duda alimentacion

26 Ene 2015, 13:41

No se si te entendido hefner , pero el diferencial esta aguas arriba del contactor.


Va a ser que no: el diferencial está alimentado aguas abajo del interruptor, o eso me pareció ver...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Randomize
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 783
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla

Re: Rele diferencial con toroidal , duda alimentacion

26 Ene 2015, 15:42

Hefner escribió:
Va a ser que no: el diferencial está alimentado aguas abajo del interruptor, o eso me pareció ver...


Va a ser que no :mrgreen: el diferencial esta alimentado aguas arriba del interruptor porque ese interruptor alimenta las barras de "arriba"


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Rele diferencial con toroidal , duda alimentacion

26 Ene 2015, 15:52

Va a ser que no :mrgreen: el diferencial esta alimentado aguas arriba del interruptor porque ese interruptor alimenta las barras de "arriba


Vd perdone, ¡Llevas razón! :oops: Leí por encima lo de "machaqueo" u creí que se trataba de un molino "Babbitless", pero ahora
veo que se trata del trafo de alimentación. Siendo así todo correcto, pero yo habría puesto una bobina de emisión :mrgreen:

Un saludo