TELERRUPTOR SALTA DIFERENCIAL

18 Nov 2014, 09:22

Buenos días.

Soy electricista pero me encuentro un poco perdido con este problema.

Un cliente tiene dos pulsadores (en el mismo mecanismo) con sus respectivos telerruptores (en la misma caja estanca), ambos pertenecen al diferencial de alumbrado.

El problema es tan sencillo y particular como que: un pulsador/telerruptor funcionaban correctamente, el segundo al principio funcionaba correctamente y empezo a fallar, pero lo más raro del caso es que sólo fallaba al pulsar para que el telerruptor desconectara las luminarias.

El caso que cambie dicho telerruptor y nada mas cambiarle funcionaba bien la instalación, volví al cabo de una semana a ver a mi cliente y otra vez tenía el mismo problema, con la diferencia de que en esta ocasión para que saltara el diferencial había que pulsar varias veces, (unos 4 o 5 apagados)

¿Cual es el problema?


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: TELERRUPTOR SALTA DIFERENCIAL

18 Nov 2014, 11:11

Buenos días:

¿Has mirado las lámparas a las que alimenta ese telerruptor? Podrías probar a desconectar alguna y probar el telerruptor a ver si el problema va a ser que hay alguna lámpara que mediante su balastro defectuoso hace que funcione mal el telerruptor.

También podrías conectar las lámparas a las que alimenta ese telerruptor al telerruptor que funciona bien a ver si así hace saltar el diferencial, así podrías ver si es problema de los telerruptores o de alguna de las lámparas.

Un saludo


 
Albertuki
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 114
Registrado: 21 Oct 2011, 10:33

Re: TELERRUPTOR SALTA DIFERENCIAL

19 Nov 2014, 14:32

Pero en el caso de que estuviera algun equipo o luminaria defectuoso saltaría al encenderse, o cuando estuviera encendido, lo curioso/extraño es que sólo salta cuando se desconecta, y no siempre, sólo algunas veces...

Con el telerruptor viejo saltaba siempre, pero con el nuevo aguanta 4 ó 5 encendidos/apagados hasta que hace saltar el diferencial.

El diferencial es trifásico ¿puede ser alguna diferencial de potencial que haga saltar el diferencial?

Un saludo!


 
Avatar de Usuario
Litrizgz
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 684
Registrado: 11 Mar 2014, 00:50
Ubicación: Zaragoza

Re: TELERRUPTOR SALTA DIFERENCIAL

19 Nov 2014, 15:52

Buenas tardes:

No es tan común que salte al desconectarse pero la electricidad es imprevisible. Puede que si alguna luminaria tiene algo electrónico puede que descargue al desconectarse, es una opción que habría que mirar a ver.

Quizás el nuevo telerruptor, al estar nuevo aguante mejor esos desvaríos pero con el tiempo y la degradación puede que acabe como el primero.

Un saludo


 
sergio32
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 175
Registrado: 28 Jul 2012, 10:45
Ubicación: Otra

Re: TELERRUPTOR SALTA DIFERENCIAL

19 Nov 2014, 16:30

Hola ; la salida del telerruptor que no actue sobre los receptores

Prueba instalando un contactor que actue sobre el contacto del telerruptor y a su vez la potencia sobre los receptores que conecten

Hay casos en el que el micro contacto del telerruptor crea conflictos den las cargas por que es posible que los receptores estén cargados y lleven condensadores

Habia antes unos telerruptores bastante grandes y con contactos separados y potentes de Legrand que eran muy buenos para instalaciones industriales , ahora son todos de carril mas sencillos y flojos


 
Albertuki
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 114
Registrado: 21 Oct 2011, 10:33

Re: TELERRUPTOR SALTA DIFERENCIAL

25 Nov 2014, 22:08

Muy buenas.

Muchas gracias Sergio, lo probé colocando contactores directamente y manteniendo accionado el pulsador, y realizando la maniobra de encendido y apagado tambien saltaba el diferencial. Entonces pase a comprobar que pantalla de la instalación funcionaban correctamente y cuales no. En resumen, había 2 pantallas que hacian saltar el diferencial, y quitándoles el condensador se quedó solucionado el problema.

Gracias por tu mensaje porque nunca pensaría que esos condensadores harían saltar el difrencial.

Un saludo!