Hola buenas tardes. Necesito saber como calcular el coseno de phi total de una empresa, es decir la suma de los cosenos de las distintas máquinas. Tengo 7 máquinas con unos motores de 8hp, y un cos de phi de 0,81. Como calculo el total? Gracias
Para calcular el coseno de phi total hay que sumar las potencias activas de todas las máquinas vectorialmente y las potencias reactivas vectorialmente también. Esto se hace dibujando flechas hacia la derecha donde cada flecha representa cada potencia activa. Después se representan de la misma forma pero verticalmente las potencias reactivas.
Al hacer esto te kedará una suma de potencias activas y otra suma de potencias reactivas en forma de triángulo rectángulo sin hipotenusa.
Con las potencias sumadas vectorialmente se divide la potencia reactiva total por la potencia activa total y te da la tangente de phi. De ahí ya es invertir la tangente de phi con la calculadora y te dará el ángulo total, el cual si le haces el coseno tendrás el factor de potencia total de la instalación.
Otra forma más facil es que si todas las máquinas tienen la misma potencia y coseno de phi, el coseno de phi total es el de uno de ellos ya que la suma vectorial se hace cuando son diferentes cosenos.
QUE BUENA TU EXPLICACION SOBRE COMO HALLAR EL COSENO TOTAL, PUEDE SER LA INSPIRACION DE LA PERRITA/O VERDAD? TENDRIAS QUE DEDICARTE A ENSEÑAR. LO QUE YO IGNORABA ES QUE SI TENES VARIAS MAQUINAS CON UN COSENO IGUAL, EL COSENO TOTAL ES TAMBIEN IGUAL AL DE UNO DE ELLOS, HONESTAMENTE ESO LO IGNORABA LA EXPLICACION CUAL SERIA? QUE SI TODOS TIENEN IGUAL PORCENTAJE DE P. UTIL , EL % DE P. UTIL DE TODAS LAS MAQUINAS TIENE QUE SER EL MISMO. PASA POR AHI , NO?
Algo parecido. Si todas esas máquinas tienen el mismo desfase entre potencia activa y reactiva y el resto de la instalación no tiene componentes inductivos, el factor de potencia o coseno de phi es el equivalente al de una de ellas.