Página 1 de 1

Selectividad y Filación

Publicado: 28 Oct 2014, 11:49
por vitimar
Compañeros posiblemente este no sea el lugar indicado para hacer mi pregunta pero no estoy seguro de en qué lugar encasillarlo.

Mi nombre es Vicente y tengo el siguiente problema.

Estoy haciendo un estudio de Selectividad y Filiación sobre un esquema unifilar de mi instalación y estoy usando el software ECODIAL.
Dicho programa me está dando muchos quebraderos de cabeza, si alguno me pudiese ayudar sería de agradecer.

Por cierto poseo el esquema unifilar en PDF para que si alguien quiera echarlo un vistazo pueda.

Re: Selectividad y Filación

Publicado: 28 Oct 2014, 13:05
por sergio32
Hola ;Y cual es el problema , no te hace la selectividad de los componentes ??
Tienes que poner un trafos en cabecera y darle una potencia, luego a los receptores aplicarles una carga,hay que poner el tipo de red TT Y luego el solo te hace los cálculos ,sumas de potencia ect
Comienza desde los primeros elementos y compruebas que el diseño y la red son compatibles para el calculo de Ecodial
En función de la potencia del trasformador y distancias los limitadores pueden tener que ser de un poder de corte superior

Un saludo