Pues dependerá del estudio de la instalación a corregir y más aún de la variación del coseno de la instalación...
Lógicamente, una batería de condensadores controlada es lo mejor si lo necesitas pero también puede ser tirar el dinero a la basura en ciertas instalaciones (en vez de usar un condensador bien calculado, claro)
Si, pero no, y el no con ciertas reservas: En una batería automática nunca estará mal invertido el dinero aunque
esté sobredimensionada, ya que los condensadores se gastan con el uso y en una batería automática NUNCA entran
los mismos condensadores, sino que el regulador se encarga de memorizar su uso para que todos se desgasten por
igual. El gran problema de las baterías de condensadores automáticas es su correcto cálculo del primer y segundo escalón
el cual tiene que ser suficiente para que entre a funcionar con unas capacidades mínimas, ya que puede resultar que
la batería en el 90% de las horas sea efectiva y cuando sólo se utilicen cargas mínimas no tener capacidad de corrección
al tener un escalón sobredimensionado para esas cargas...
Y como ser efectivo siempre será mejor la corrección individual de las cargas ya que la reactiva es una corriente que
fluye entre la carga y en condensador: si se coloca la batería a 200 m de las cargas (usual en cualquier industria)
siempre existirán sobrecargas y caídas de tensión en esos cables de alimentación. En cambio si se colocan los condensadores
a pie de consumo esa problemática no existe...
Un saludo