buenas el polimetro es de los normalitos (kewtech pinza amperimetrica)pero hasta el dia de hoy me ha servido ,ya he probado el motor le hecho conexion estrella hace el intento de arrancar pero no termina pruebo 2 segundos y paro envio una foto de placa del motor y caja de conexiones otro electricista de aqui ( inglaterra) dice que pruebe en conexion delta pero ya no se el convertidor tema de la tension me tiene un poco liado he pensado si probar con interruptor arranque delta -estrella pero es la primeravez que meencuentro con algo parecido no tengo tanta experiencia como mucha gente de por aqui a ver si alguien puede ayudarme a solucionar el tema
motor 5 amp rpm 1450 tension 400v
el convertidor salida a 415v
Ese motor, con ese invento, tarda mas de 2 segundos en arrancar. Tampoco citas si el motor lo estás arrancando en carga
o en vacío. Y el tipo de conexión/voltaje del motor: si este es de 230/400 V no lo podrás arrancar en estrella triángulo (delta). Para
ello el motor debiera ser 400/660, o sea 400 V en triángulo (mira la placa que en la foto no se ve del todo bien)
Un saludo