Hola a todos, alguien me puede explicar como es que en una instalacion al medir con mi polimetro entre tierra y una de las fases habia 380V, entre otra fase y tierra otros 380V y claro esta, entre la ultima fase y tierra 0V y por su puesto entre neutro y tierra 220V, esta claro que una fase estaba en derivacion franca con la tierra pero........ ¿como es posible que segun el cliente (era en una presa de caceres) eso llevaba ya unos años estando asi y no actuase ninguna proteccion?
os informa que en todo el recorrido desde los receptores hasta el trafo solo habia un rele dif indirecto, pero estaba anulado, mi duda es: ¿esto no es un corto monofasico franco? ¿no deberian haber actuado las protecciones por cortocircuito?
despues de estar acotando la derivacion dimos con ella en el cuadro general BT, era un tornillo de sujecion de un trafo de intensidad que literalmente atravesaba una de las fases rompiendole las capas aislantes, atravesaba el cobre de la fase y a su vez tocaba una placa metalica de montaje de uno de los paneles del cuadro, osea que estaba la fase totalmente puesta a tierra, y vuelvo a preguntar ¿que instalacion ha de haber o que puede pasar para que ocurriendo esto durante años de manera continua no actuasen las protecciones por corto?