Pero a pesar de todo lo que se dice ¡que es un armonico? no queda claro
¡Que viene a ser un armonico?
y a que se llama una carga lineal o no lineal?
Saludos
muyperezoso escribió:no me había fijado, el aire acondicionado invertir, no es que tenga un inversor, sino que es una bomba de calor que tanto enfria como calienta con una valvula de gas inversora para el evaporador y la condensadora.
Los últimos casos que recuerdo de saltos intempestivos, quedaron solucionados sustituyendo el diferencial.
Por lo tanto, mi recomendación sería empezar por ahí, cambiando el diferencial, que seguro que es más económico que estar midiendo e investigando.
Es posible que al cambiarlo por un superinmunizado se resuelva el problema, pero no es debido a sus propiedades, sino a que se ha sustituido el defectuoso.
Creo que me he explicado mal.
No me refiero a cambiar el ID normal por otro de menor sensibilidad o superinmunizado, sino a sustituirlo por otro con las mismas características.
Si uno de 30mA salta, y al sustituirlo por otro idéntico de 30mA no, será porque realmente no había una derivación.
Hefner escribió:Creo que me he explicado mal.
No me refiero a cambiar el ID normal por otro de menor sensibilidad o superinmunizado, sino a sustituirlo por otro con las mismas características.
Si uno de 30mA salta, y al sustituirlo por otro idéntico de 30mA no, será porque realmente no había una derivación.
Ese es el recurso de los "malos técnicos" ante situaciones dispares: cambiar cualquier cosa "a ver si suena la flauta", y si
suena hinchar el pecho con aquello de ¡qué bueno soy!; porque: ¿Quién garantiza que el ID nuevo que pones no está defectuoso
y no dispara por ese motivo?
Saludos
Hefner escribió:¿Quién garantiza que el ID nuevo que pones no está defectuoso
y no dispara por ese motivo?
Saludos