Necesito vuestra ayuda

24 Ago 2014, 04:02

Buenas, enhorabuena por el foro. Soy estudia d industriales y estoy haciendo un pryecto y me gustaria q me dierais vuestra opinion. Muchas gracias, ahi va:

Tengo un recinto industrial con varios subcuadros d suministro repartidas por distintas naves y un centro de transformacion propio.
La puesta a tierra de baja tensión de la instalación, ¿la puedo hacer directamente en el CT que tiene a su vez una puesta a tierra independientes entre el primario y el secundario?¿o tengo q hacerlas independientes?
El neutro, siendo mi distribucion TT, ¿dnd lo conecto q tierra? ¿En dnd haga la puesta a tierra cn una pica?
Gracias por vuestra ayud


Enviado desde mi iPhone con Tapatalk


 
sergio32
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 175
Registrado: 28 Jul 2012, 10:45
Ubicación: Otra

Re: Necesito vuestra ayuda

24 Ago 2014, 10:22

Para estar estudiando creo que necesitas un repaso :

Neutro de transformador en TT a tierra independiente en zona del CT con caja de pruebas y conexión

Asi como la toma de tierra de herrajes y estructuras del CT y sus equipos

La toma de tierra de la instalación receptora es también independiente y no se puede mezclar con ninguna de las otras , es mas ha de tener una separación física y además tendrás que hacer una tierra equipotencial con la estructura de la nave

ITC- BT 18 http://www.f2i2.net/legislacionsegurida ... _itcs.aspx


 
mario811
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 17
Registrado: 17 Mar 2013, 18:57
Ubicación: Madrid

Re: Necesito vuestra ayuda

25 Ago 2014, 16:16

totalmente de acuerdo con sergio32, pica de neutro y herrajes independientes en el ct cada una con su puente de pruebas y otra totalmente independiente de estas para el cuadro general BT