falla en balastro de aditivos metalicos

Publicado: 22 Ago 2014, 00:36
por nevermore
estimados compañeros vengo a ustedes con una duda sobre este sistema de iluminacion el cual enciende la bombilla de manera correcta carga pero de momento se vuelve a apagar y hasta que no enfria vuelve a repetir lo mismo alo cual no se determinar si es que el capasitor se descarga o el balastro ya esta en corto.
si mas me despido esperando encontrar una ayuda en ustedes
balastro para lampara de aditivos metalicos
220v
400w

falla en balastro de aditivos metalicos

Publicado: 22 Ago 2014, 00:59
por Borch206
Eso tiene pinta de ser la bombilla... El balastro no puede estar en cortocircuito, en todo caso dejaría pasar toda la intensidad a la bombilla y se fundiría, ten en cuenta que entra la fase y sale la fase, el neutro no se conecta, en todo caso podría estar derivada...

El condensador en un principio no es de descarga, sirve para compensar la energía reactiva de forma unitaria, ya que este tipo de lámparas tienen un FP muy bajó y te pueden preparar una guapa en la factura.
Mira si la lámpara es de vapor de sodio o de vapor de mercurio y si coincide con el balastro (reactancia) ya que los hay de diferentes tipos.
Podría haber también un cable haciendo mal contacto pero apuesto por la bombilla de primwras


Borja

Re: falla en balastro de aditivos metalicos

Publicado: 22 Ago 2014, 03:44
por nevermore
va me a sido de mucha ayuda su informacion almenos ya tengo una idea de por donde empezar y no hacer gasto de mas hechare en marcha las pruebas y les estare informando.

Re: falla en balastro de aditivos metalicos

Publicado: 22 Ago 2014, 14:27
por Hefner
Eso tiene pinta de ser la bombilla... El balastro no puede estar en cortocircuito, en todo caso dejaría pasar toda la intensidad a la bombilla y se fundiría, ten en cuenta que entra la fase y sale la fase, el neutro no se conecta, en todo caso podría estar derivada...


Si la reactancia está en cortocircuito por la lámpara no pasará intensidad alguna, ya que no llegará a arrancar. Y si no arranca no
hay flujo de corriente. La reactancia tiene una doble misión: la primera proporcionar una sobretensión para encender el gas y la
segunda limitar la corriente pues el gas en si es "un corto franco". Así mismo indicar que si se trata de una lámpara de Halogenuros,
o Vapor de Sodio, llevará arrancador (si es mayor de 70 W) y este también puede ser uno de los causantes de que pase lo que está
pasando...

Un saludo